Čo znamená údaj 8/20 μs alebo 10/350 μs?
Viliam Procházka:
V súvislosti s normami STN EN 623 05 1-4 a s prepäťovými ochranani sa používajú pojmy: vlna 8/20 μs alebo 10/350 μs.
Čo znamenajú tieto číselné hodnoty?
Fuk Tomáš:
Je to doba trvání čela/půltýlu proudového impulsu (vlny) tak jak jsou definovány v čl. 3.12 a 3.14 ČSN EN 62305-1.
Miloslav Dunda:
Maximální přípustné provozní napětí svodiče (UC) je nejvyšší přípustná efektivní hodnota střídavého nebo stejnosměrného provozního napětí, které smí být trvale na svorkách svodiče. Toto napětí je rovno jmenovitému napětí svodiče.
UC = podle E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
UB ,UL = podle rakouské OVE-SN 60 Part 1/1990
UB pro svodiče přepětí bez jiskřiště
UL pro svodiče přepětí s jiskřištěm
Ur = podle E DIN VDE O675 Part 6 z 11.89
Impulzní proud je definován jako vrcholová hodnota (Ipeak) s impulzním nábojem (Q) a měrnou energií (W/R). Používá se při zkoušce svodičů přepětí třídy B.
Maximální impulzní proud. Maximální vrcholová hodnota proudu s tvarem vlny (8/20) s. Hodnota maximálního impulzního proudu je vyšší, než hodnota jmenovitého impulzního proudu. Používá se při zkoušce svodičů přepětí třídy C.
Imax = podle E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
(IEC SC 37A/44/CDV 1996
ISG = rakouská OVE-SN 60 Part 1/19900
Jmenovitý impulzní proud (též jmenovitý rázový proud) Vrcholová hodnota proudu s tvarem vlny (8/20)s.
In = E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
(IEC SC 37A/44/CDV 19096
iSN = rakouská OVE-SN 60 Part 1/1990
isn = E DIN VDE 0675 Part 6 11.89
Zbytkové napětí svodiče (Ures) je vrcholová hodnota napětí, které zůstává na svorkách svodiče v okamžiku průchodu maxima jmenovitého impulzního proudu.
Ures = E DIN VDE O675 Part 601 1996-10
(IEC SC 37A/44/CDV
iSG = rakouská OVE-SN 60 Part 6 11.89
Ochranná úroveň – Parametr, který charakterizuje schopnost svodiče omezovat přepětí. Vybírá se z několika hodnot získaných při různých předepsaných režimech měření. Výsledná hodnota musí být vyšší, než hodnota omezeného napětí.
Up = E DIN VDE 0675 Part 601 1996-10
(IEC SC 37A/44/CDV 1996
rakouská OVE-SN 60 Part 6 11.89
E DIN VDE 0675 Part 6 11.89
Reakční doba je doba mezi okamžikem vzniku přepětí a okamžikem kdy zareaguje svodič přepětí. Tato doba závisí na strmosti nárustu napětí a impedanci připojeného vedení.
Martin H.:
Raz vidieť ....
Jan Hájek:
No a tady máte porovnání, důležitá je plocha křivky.
Důležitá je energie a její rozložení v čase.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana