Co způsobilo smrt elektrickým spotřebičem na Plzeňsku?
Fuk Tomáš:
Citace: Miloslav Dunda 17.09.2011, 18:32
...Pospojování bylo v pořádku...
Neměly by do pospojování být zahrnuty i vodivé stavební konstrukce?
Dotykové napětí 48 V... A neměřil jste také dotykový proud?
Miloslav Dunda:
Dotykový proud jsem neměřil. Jednalo se o předválečný dům a rekonstruovaný byt. Tam těžko mohli do pospojování zahrnout armatůru. navíc tato událost je již několik roků stará. Bylo zpočátku používání proudových chráničů. Ty v té době ještě běžné nebyly. Závada se odstranila odpojením toho obvodu ve spodním bytě a provedení nového přívodu ke svítidlu spodního bytu.
Opakovalo se něco podobného i v panelovém domě, kde po rekonstrukci koupelnového jádra byla poškozena izolace kabelu staré původní instalace v podlaze a také tlouklo kde co.