Co způsobilo smrt elektrickým spotřebičem na Plzeňsku?

<< < (4/4)

Fuk Tomáš:
Citace: Miloslav Dunda  17.09.2011, 18:32

...Pospojování bylo v pořádku...

Neměly by do pospojování být zahrnuty i vodivé stavební konstrukce?

Dotykové napětí 48 V... A neměřil jste také dotykový proud?

Miloslav Dunda:
Dotykový proud jsem neměřil. Jednalo se o předválečný dům a rekonstruovaný byt. Tam těžko mohli do pospojování zahrnout armatůru. navíc tato událost je již několik roků stará. Bylo zpočátku používání proudových chráničů. Ty v té době ještě běžné nebyly. Závada se odstranila odpojením toho obvodu ve spodním bytě a provedení nového přívodu ke svítidlu spodního bytu.

Opakovalo se něco podobného i v panelovém domě, kde po rekonstrukci koupelnového jádra byla poškozena izolace kabelu staré původní instalace  v podlaze a také tlouklo kde co.    