Musí být u hromosvodu samostatné tyčové zemniče propojeny s uzemněním HOP?
Milan Hudec:
Také by mne zajímalo, jak prakticky řešit např.
Budova mezi objekty (stožáry, vedení vvn a pod.) přičemž tyto budu uvažovat coby jímače, na budovu patřičná bleskoukoule nepropadne, tudíž ji nebudu vybavovat hromosvodem, přičemž vzdálenost těchto řekněme stožárů bude od budovy 15m, no a v případě podpěr vvn bude vzdálenost v řádech 100m.
Fuk Tomáš:
No, aby se k té budově ta bleskokoule nedovalila ani z boku, to tu chaloupku moc velkou nepostavíte.
Když budete mít ty stožáry 15 m od chaloupky, nemají náhodou nějaký zemnič? Třeba z pásku uloženého v ochranném pásmu vedení, tj. podél? Nebude těch metrů mezery míň?
J.Patúc:
Dodal by som, že počas búrky nemáme vyhladávať ochranu pred bleskom pod rozvodom elektrického prúdu. Je to všeobecna rada vychádzajúca aj z nejakých skúseností.
Jaroslav Ratiborský:
Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 je možné také použít NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
Jiří Schwarz:
Citace: Jaroslav Ratiborský 12.09.2011, 06:29
Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 je možné také použít NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
Tenhle článek by zasloužil nějaké vysvětlení kdy je možné nebo kdy je správné jej použít.
Pokud budu mít silový rozvod a hromosvod v objektu, uzemnění budou od sebe více než 5 metrů, nespojím je, jak se mi mohou oba rozvody v objektu přiblížit?