Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?

(1/3) > >>

david123:
Jsou klasické proudové čtyřpólové chrániče v bytových podružných rozvodnicích i včetně jištění nebo jsou bez jističů? Popis: čtyřpólové, májí černou páčku a zkušební žluté tlačítko. Nebo jak to prosím poznám, že mají i jistič? Díky za info.

Oliver Mička:
Pokiaľ by to bol kombinovaný ističo/chránič poznal by ste to podla toho že by ste na nom mal vyrazenú charakteristik u istenia spolu s menovitým prúdom .. Napriklad  B25/4/030
B-charakteristika istenia
25-menovitá istená hodnota
4- 4 póly (L1, L2, L3, N)
030 - reziduálny prúd (030 -30mA ,010 - 10mA, 100 - 100mA)
Pokiaľ tam máte len uvedenú hodnotu napr. 40/4/030 tak to máte len samostatný chránič so silou kontaktov 40A.

david123:
Díky, tak tam nemám uvedenou charakteristik u, takže bez jističe. Díky za info

František Šohajda:

Rychlé pochopení co se jedná za chránič najdete na jeho nápisu....komb i-chránič má někde u čísel s ampéráží ještě B,C,D....podle toho na "první" mrk zjistíte co to je zač... (dance)

Bez těchto "písmen" je klasický chránič....

david123:
OK. Díky. Jo a jinak jsou tedy k nerozeznání jo?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana