Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV?

(1/2) > >>

Petr E.:
Řeším do školy elektroinstala ci bytového domu.
Bytový dům má celkový soudobý příkon 180kW, tedy cca 256,7A na každou fázi při rovnoměrném zatížení.
Celková vzdálenost od přípojkové skříně je cca 35m.
Jedno HDV by napájelo 8 bytových jednotek a společnou spotřebu domu (výtah,osvětlení)
druhé HDV zbývající počet bytů (8).
V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%.
Použil jsem tedy dvě HDV, ale nevím jak vyřešit silový vypínač a celkové provedení jištění v přípojkové skříni.

Daniel Hudzík:
Citace: Petr E.  04.09.2011, 17:56

Řeším do školy elektroinstala ci bytového domu.
Bytový dům má celkový soudobý příkon 180kW, tedy cca 256,7A na každou fázi při rovnoměrném zatížení.
Celková vzdálenost od přípojkové skříně je cca 35m.
Jedno HDV by napájelo 8 bytových jednotek a společnou spotřebu domu (výtah,osvětlení)
druhé HDV zbývající počet bytů (8).
V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%.
Použil jsem tedy dvě HDV, ale nevím jak vyřešit silový vypínač a celkové provedení jištění v přípojkové skříni.

Osobne by som to ries rozpojovacou skrinou napr. v suterene s 3 sadami nozoviek
1- privod
2 - prve HDV
3 - druhe HDV

Petr E.:
A ještě podotázku,je správně,když z HDV odbočím odbočnou rozvodnicí do elektroměrové skříně, zde bude elektroměr pro každý byt, elektroměr zásuvek a osvětlení společných prostor,elektroměr pro výtah? Nebo musí být společná spotřeba v na jednom elektroměru?

Daniel Hudzík:
Elektromer spolocnej spotreby sa pouziva len pre spol.priestory /osvetlenie pivnic, schodiska etc./ v samostatnej rozvodej skrini. Dalsi elmer sa dava pre vytah kvoli rozpocitaniu spotreby.

Ale elmer celkovej spotreby pre cely dom som este nevidel. Neviem o tom, ze by to niekto pozadoval

Petr E.:
Ok, (poklona)  moc. A v případě, že bych ty dvě HDV vedl už z SP, existují nějaké výkonové vypínače,které se dají spřáhnout?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana