Proč má CITEL světovou novinku, o které se nemluví?

<< < (3/3)

Jan Hájek:
Koukám, jak hezky přepnul signalizační terčík na červenou, když varistor zmizel.  ;)
Tady je super vidět, na co si každý musí dávat pozor, na svodiči sice nápis class I, ale hodnota 8kA neumožňuje jeho nasazení jako SPD typ 1 v běžných aplikacích, kde musí být minimálně 12,5 kA a to pouze při LPL IV/III.
Tady to bylo použito jako SPD typ 2 v síti TNC?

Kamil Novák:
Citace: Jan Hájek  19.09.2011, 20:47

Koukám, jak hezky přepnul signalizační terčík na červenou, když varistor zmizel.  ;)

Ne, ne  (no),  signalizační terčík zde přepnul rovnou na černou, protože zcela zčernal....

Citace: Jan Hájek  19.09.2011, 20:47

Tady to bylo použito jako SPD typ 2 v síti TNC?

Ano, jedná se o TN-C.
Navíc buď špatným zadáním investora nebo nesouhrou projektantů se zde ale stalo, že v hlavním rozvaděči, odkud je napojen tento rozvaděč, je další SPD a opět typ 2.
Tentokrát ovšem od jiného výrobce. Tato SPD se ale zdá být ve výborné kondici (měřeno),  i když evidentně ta přepěťová vlna musela jít i přes ní.
 :-\

Jan Hájek:
Možná je to opět něco na téma:
http://www.dehn.cz/pdf/newsletter/nl2010/newsletter2_2010.pdf
a koordinace mezi varistorovými SPD.