Proč má CITEL světovou novinku, o které se nemluví?
Jan Hájek:
Koukám, jak hezky přepnul signalizační terčík na červenou, když varistor zmizel. ;)
Tady je super vidět, na co si každý musí dávat pozor, na svodiči sice nápis class I, ale hodnota 8kA neumožňuje jeho nasazení jako SPD typ 1 v běžných aplikacích, kde musí být minimálně 12,5 kA a to pouze při LPL IV/III.
Tady to bylo použito jako SPD typ 2 v síti TNC?
Kamil Novák:
Citace: Jan Hájek 19.09.2011, 20:47
Koukám, jak hezky přepnul signalizační terčík na červenou, když varistor zmizel. ;)
Ne, ne (no), signalizační terčík zde přepnul rovnou na černou, protože zcela zčernal....
Citace: Jan Hájek 19.09.2011, 20:47
Tady to bylo použito jako SPD typ 2 v síti TNC?
Ano, jedná se o TN-C.
Navíc buď špatným zadáním investora nebo nesouhrou projektantů se zde ale stalo, že v hlavním rozvaděči, odkud je napojen tento rozvaděč, je další SPD a opět typ 2.
Tentokrát ovšem od jiného výrobce. Tato SPD se ale zdá být ve výborné kondici (měřeno), i když evidentně ta přepěťová vlna musela jít i přes ní.
:-\
Jan Hájek:
Možná je to opět něco na téma:
http://www.dehn.cz/pdf/newsletter/nl2010/newsletter2_2010.pdf
a koordinace mezi varistorovými SPD.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana