............) a stále žádná změna.
Jak to revizáci děláte, že se vám hodnoty mění?
To není příliš odborné a technické trvrzení, že se nám "hodnoty mění"!
Dotykový proud u spotřebiče třídy II - u spousty spotřebičů je v pořádku, když "zůstane" na displeji hodnota 0.
Např. u vrtačky záleží na tom jak je proveden filtr, jak je připojen, běžně bývá na "kostru statoru", takže je od přístupných částí oddělen...
Zkuste satelit nebo Set Top Box, odpojit od TV, antény, aby byl pouze připojen na napájení. Tam be se nějaká desetinka mA měla naměřit (pokud výrobce není ignorant a nevynechá odrušovací prvky)
U spotřebičů třídy I, které jste vyjmenoval, bych většinou žádný unikající proud nečekal, pokud mají dobrý izolační stav.
Unikající proud se objevuje především tam, kde jsou spínané zdroje. Typickým zařízením je stolní PC, kde se běžně nějaká ta desetina mA naměří. Tam je to "vlastnost", se kterou se nic dělt nedá.
Pak se někdy naměří unikající proud u tepelných spotřebičů, ale tam je to svodový proud, který naznačuje zhoršující se izolační vlastnosti a tak trochu napovídá, že by se mohl blížit konec životnosti spotřebiče.