Jaký je rozdíl mezi mezi dotykovým proudem a náhradním unikajícím proudem?
Petr Sivak:
Jaký je rozdíl mezi dotykovým proudem a náhradním unikajícím proudem které se musí měřit při kontrolách el.spotřebičů dle ČSN 33 1610.
Jiří Schwarz:
Dotykový proud je proud, který teče při dotyku vodivé konstrukční části elektrického předmětu s ochranou ve třídě II, měří se přes impedanci 2 kiloOhmy, která simuluje odpor lidského těla
Unikající proud je proud, který teče ochranným vodičem, může to být jak proud daný svody a nedokonalou izolací, tak proud, který vzniká kapacitami zařízení, proud, který způsobují kapacity vstupních filtrů,... Z toho, že unikající proud teče ochranným vodičem, plyne, že je to s el. předmětů třídy I.
Náhradní unikající proud se měří při menším napětí a přepočítává se, nevýhodou je, že u složitějšího zařízení nemusí být připojeny všechny obvody (nepřitáhne nějaký stykač a nepřipojí nějakou část)
Jen pro úplnost - aktuálně platí ČSN 33 1600, ed.2 pro el. nářadí i pro spotřebiče
kolejník:
To: Schwarz
Náhradní unikající proud se přepočítává? Měřící přístroj to neumí?
Milan Hudec:
Citace: kolejník 31.08.2011, 11:23
To: Schwarz
Náhradní unikající proud se přepočítává? Měřící přístroj to neumí?
Umí, se mě "líbí", jak my anonymové bereme za slovíčka ověřené odborníky.
Petr Sivak:
(poklona) .
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana