Môžem viesť Cyky voľne vzduchom, ako ho jinak upevním na drevotrieskovú dosku?
Matej Kivader:
Mám Cyky 3x2,5 (istený 12A) vychádzajúci z lišty, ktorý potrebujem pripojiť k zásuvke. Horizontálna vzdialenosť medzi lištou a zásuvkou (doskou) je 50cm, zariadenie je stabilné (bez otrasov, pohybu). Zásuvka bude umiestnená na drevotrieskove j doske, od ktorej bude odizolovaná nehorľavou podložkou (obrázky nižšie).
Môžem viesť Cyky voľne vzduchom, ako ho jinak upevním na drevotrieskovú dosku?
(skrutkovacími príchytkami)?
Jiří Schwarz:
Neznáme přesně prostředí (protokol o vlivech...), nevíme jaké zařízení to je, co se bude dít kolem, jaké je nebo není nebezpečí poškození kabelu,...
Osobně bych to přivedl "spodem" a dal to minimálně do plastové chráničky (husí krk) a alespoň v části připevnil.
Možná by to bylo i na ukončení v krabici ACIDUR na zdi pod lištou a připojení jako podajný přívod, tedy kabelem H05VV-F (CYSY)
Václav Pešek:
dal bych acidurku taky..
Matej Kivader:
Zariadenie je pevné, bez možnosti pohybu, bez vibrácií, rázov, prístup k tomu káblu je tou doskou do značnej miery obmedzený. Prístup ku krabici ACIDUR umiestnenej pod lištou by bol v prípade revízie takmer nemožný, takže zrejme bude rozumnejšie príchytkami pripevniť plastovú chráničku pod lištou, prevliecť ňou kábel, rovnako ju prichytiť pod zásuvkou (a možno aj zozadu dosky) a kábel pripojiť k zásuvke.
Výpis z protokolu (popis v () som pridal pre rýchlejšiu čitateľnosť ja, dúfam, že som sa nepomýlil)
(STN 33 2000-5-51)
A - Prostredie
Teplota okolia -> [AA5] (+5°C +40°C)
Teplota a vlhkosť -> [AB5] (+5°C + 40°C, 15-100% RH)
Nadmorská výška -> [AC1] (do 2000mnm)
Výskyt vody -> [AD1] (zanedbateľný výskyt vody)
Voľné cudzie telesá -> [AE4] (malá prašnosť)
Korózia -> [AF1] (zanedbateľná korózia)
Nárazy, otrasy -> [AG1] (slabé nárazy, otrasy)
Vibrácie -> [AH1] (slabé vibrácie)
Rastliny alebo plesne -> [AK1] (bez výskytov rastlín a plesní)
Živočíchy -> [AL1] (bez výskytov živočíchov)
Elstat, .Elmag.ion.z -> [AM1] (zanedbateľné elmag., elstat. a ion. z)
Intenzita slneč. žiar. -> [AN1] (nízka slnečná intenzita)
Seizmické účinky -> [AP1] (zanedbateľné seizmické účinky)
Búrková činnosť -> [AQ1] (-)
Pohyb vzduchu -> [AR1] (pomalý pohyb vzduchu)
Vietor -> [AS1] (-)
B - Využitie
Schopnosť osôb -> [BA1] (laici) (PS: osoby nad 18r)
Dotyk s potenciálom zeme -> [BC3] (častý kontakt s kovovými častami)
Podmienky evakuácie -> [BD3] (výšková budova 6 posch)
Skladované látky -> [BE2] (nebezpečie požiaru (dosky, hranoly))
C - Konštrukcia budov
Stavebné materiály -> [CA1] (konštrukcia budovy nehorľavá)
Konštrukcia budovy -> [CB2] (šírenie ohňa výškovou budovou)
______________ ______
Ďakujem za Vaše názory a pomoc.
Roman Šafránek:
Vypadá to, že na tu desku povede kabelů poměrně dost (nebo k čemu tam jsou všechny ostatní?) a pokud to tam všechno bude jen tak viset, bude to vypadat blbě. Nebylo by vhodné mezi lištu a desku dát např. kus drátěného kabelového žlabu a do něj všechny kabely ?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana