Ake su podmienky pripojenia elektroliecebneho pristroja?

<< < (2/3) > >>

František Šohajda:
Při změně místnosti se musí znovu udělat začlenění...
ČSN 33 2140 a TNI 33  2140....
Pro vás platí TNI 33 2140 čl.2.1-jako záchytný bod -poznámka 1- jako doplněk ČSN 33 2140
tam je řečeno co potřebuje! ;)

(mám na mysli co se kde a kdy  má dělat)
A pak postupovat podle zmíněných norem...

Daniel Hudzík:
Ku zmene ucelu miestnosti uz bohuzial doslo. Miestny "elektrikar" "nabastlil" doplnkove pospajanie.. a tot vsetko.
Az v ramci periodickej revizie sme zistili, co sa vlastne stalo

František Šohajda:
Tak to je chyba...
opravit podle dnešních norem.... ;)
Závada do RZ !!

Kamil Novák:
Citace: František Šohajda  24.08.2011, 12:28

Při změně místnosti se musí znovu udělat začlenění...
ČSN 33 2140 a TNI 33  2140....
Pro vás platí TNI 33 2140 čl.2.1-jako záchytný bod -poznámka 1- jako doplněk ČSN 33 2140
tam je řečeno co potřebuje! ;)

Ohledně TNI si dovolím nesouhlasit.
TNI je pouze jakýsi výklad nebo spíše názor autorů, nemající žádnou právní váhu a tudíž pro nikoho neplatí!  (!)
Jestliže se k tomu samozřejmě dobrovolně nebude hlásit.  (doh)

Jinak samozřejmě platí, že při změně způsobu užívání je zapotřebí tomu přizpůsobit kromě jiného i elektroinstala ce.

Daniel Hudzík:
Je to len jedna z asi 50zavad v RZ. Ten objekt je katastrofa a pritom ho vlastni ministerstvo.
Zahadne vyrobili niekolko miestnosti pre lek. ucely, a podobne.