Ake su podmienky pripojenia elektroliecebneho pristroja?
František Šohajda:
Při změně místnosti se musí znovu udělat začlenění...
ČSN 33 2140 a TNI 33 2140....
Pro vás platí TNI 33 2140 čl.2.1-jako záchytný bod -poznámka 1- jako doplněk ČSN 33 2140
tam je řečeno co potřebuje! ;)
(mám na mysli co se kde a kdy má dělat)
A pak postupovat podle zmíněných norem...
Daniel Hudzík:
Ku zmene ucelu miestnosti uz bohuzial doslo. Miestny "elektrikar" "nabastlil" doplnkove pospajanie.. a tot vsetko.
Az v ramci periodickej revizie sme zistili, co sa vlastne stalo
František Šohajda:
Tak to je chyba...
opravit podle dnešních norem.... ;)
Závada do RZ !!
Kamil Novák:
Citace: František Šohajda 24.08.2011, 12:28
Při změně místnosti se musí znovu udělat začlenění...
ČSN 33 2140 a TNI 33 2140....
Pro vás platí TNI 33 2140 čl.2.1-jako záchytný bod -poznámka 1- jako doplněk ČSN 33 2140
tam je řečeno co potřebuje! ;)
Ohledně TNI si dovolím nesouhlasit.
TNI je pouze jakýsi výklad nebo spíše názor autorů, nemající žádnou právní váhu a tudíž pro nikoho neplatí! (!)
Jestliže se k tomu samozřejmě dobrovolně nebude hlásit. (doh)
Jinak samozřejmě platí, že při změně způsobu užívání je zapotřebí tomu přizpůsobit kromě jiného i elektroinstala ce.
Daniel Hudzík:
Je to len jedna z asi 50zavad v RZ. Ten objekt je katastrofa a pritom ho vlastni ministerstvo.
Zahadne vyrobili niekolko miestnosti pre lek. ucely, a podobne.