Branislav Ž
|
|
« kdy: 21.10.2010, 14:00 » |
|
Pri montáži svietidiel u zákazníka som sa stretol s nasledujúcim problémom: Vonkajšie svietidlo E27, ovládané z troch bodov, po vypnutí ešte pár minút bliká, s klesajúcou intenzitou a s predlžujúcim sa intervalom. Predtým musí byť v činnosti aspoň 1/2 hodiny. Je jedno, či je v svietidle žiarivka, alebo klasická žiarovka. Jav nástáva zakaždým, nezávisle od dennej alebo ročnej doby. Autor inštalácie si s tým nevie rady, údajne nie je chyba vo vypínačoch (čomu osobne neverím). Poradí niekto?
Původní otázka: Proč záhadně blikáí žárovka - problém s vypínačem?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #1 kdy: 22.10.2010, 07:05 » |
|
Zatímco u úsporných náhrad žárovek je to častý jev, že různě poblikávají ve vypnutém stavu, u klasické žárovky se to nestává. Máte tam normální vypínače, kde je jen "kontakt" nebo je tam i nějaká "elektronika"?
Podle toho, že to musí být nějaký čas zapnuté a pak to dělá jen po omezenou dobu, nevylučoval bych nějaký izolační problém na rozvodu nebo některém spínači. A možná bych měl strach i z toho, aby tam někde něco "nehořelo"
Doporučuji začít změřením izolačních stavů, vybavení na to má každý RT i část "elektrikářů", co svoji práci dělají seriozně, na jisté odborné úrovni. Multimetrem "za stovku ze supermarketu", který je napájený několika málo volty to ale asi změřit nepůjde...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Branislav Živica
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 22.10.2010, 12:06 » |
|
Pokial viem, sú tam úplne obyč. vypínače. Edison žiarovka očividne bliká, aj keď sa nerozsvieti na 100%. Viac-menej ste mi potvdili to, čo si myslím aj ja. Tiež si myslím, že časom sa niekde niečo prehrieva, osobne si myslím, že niekde vo vypínači.
|
|
|
|
|
Standa CNC
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2010, 08:55 » |
|
Asi máte dva schodišťové a jeden křížový přepínač. Vypínač se dá vyloučit tím, že požádáte nějakého elektrikáře s min. §5 o odpojení výstupního vodiče z posledního vypínače po vámi určené době svícení ... Pokud blikání pokračuje - bude asi chyba jinde. Pokud trváte na teorii, že je chyba ve vypínači - potom bych to řešil postupnou výměnou vypínačů . (elektrikář někde bude mít 1ks na zkoušku) Připadá mi to velmi nepravděpodobn é - aby si vypínač sám blikal - většinou se upálí kontakt nebo opálí a špatně spíná . Osobně se přikláním ke špatnému izolačnímu stavu (izolace fázového vodiče od vypínače ke světlu nebo odvody od jednotlivých vypínačů apod.) Na zjištění je potřeba přístrojové vybavení a trochu trpělivosti a hodně času Víte, že elektřina může neznalého člověka i rychle zabít, když se snaží dělat zásahy do instalace ? Elektrikáři jsou na to školení a trénování (pracuji občas i pod napětím - ovšem s patřičnými ochrannými pomůckami) .
|
|
|
|
|
Branislav Živica
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.10.2010, 17:32 » |
|
je to novostavba, robi to vlastne od začiatku.
|
|
|
|
|
Branislav Živica
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.10.2010, 17:36 » |
|
Myslím, že to sú Legrand
|
|
|
|
|
|
|
Branislav Živica
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 25.10.2010, 08:50 » |
|
Ešte ma napadlo niečo: v povodnej otazke som sa zle vyjadril. Ono to ani neni také blikanie v pravom slova zmysle. Skôr je to také zapínanie na veľmi krátku dobu s nie 100% intenzitou. Je to ako keby ste na 1-2 sek otáčali stmievačom, pričom s každým cyklom intenzita klesá.
|
|
|
|
|
|