Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš 20.08.2011, 22:15
Dovedu si představit několik důvodů, proč to nedělat.
Kombinace dvou různých kovových materiálů asi nebude dobrý nápad - koroze jednoho z nich bude poměrně rychlá.
Vizuální kontrola neporušenosti vodiče bude dost obtížná.
Zkušební svorka asi bude muset být někde jinde.
Oprava okapu bude obtížnější, a bude vyžadovat koordinaci klempíře s hromosvodářem.
Než vymýšlet všechny podmínky, které by musely být splněny, je jednodušší takové řešení v normě a priori zamítnout.
Já bych v normě raději viděl možnost i s podmínkami, než např. vždy nařízený ochranný úhelník.
Již dle dřívější normy "hromosvodář" dbal na úhelník, výšku zk.svorky a její číslování, ale např. dodržení s? - to šéfe vyjde
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec. 21.08.2011, 20:28
Já bych v normě raději viděl možnost i s podmínkami...
To by se ale musel najít někdo, kdo to vymozkuje, a pak vahou své autority prosadí do normy...