Je to zajímavé téma a stojí za hlubší prostudování.
Trochu rozporuplné úvahy ve mě vyvolává, když je v článku odkaz na ČSN 33 2000-4-41 a 33 2000-5-54 a není tak docela jasné, zda autor předpokládá aktuálně platné ed.2 těchto norem.
Také bych si dovolil připomenout, že několik měsíců po napsání článku, uvedeného ve Sborníku č.45, byla vydána ČSN 33 2000-4-444, která se věnuje této problematice.
Jen tak pro informaci - máte radost z toho, že ke skříni Rack větší než 21U (výška kolem 1m) by se měla podle zmíněné ČSN kvůli rušení přivést "zem" CYA 16mm2 ?
Ta 16tka tam má velký význam především v případech, kdy je RACK z 90%zaplněn optikou + jeden HUB 20W
Normotvůrce to jasně nedomyslel