Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
Štrefák Alojz:
Pod hlavným rozvádzačom je umiestnená EP a z nej idú 4 vodiče 16 mm2. Dva sa paralelne pripájajú na PE svorku v rozvádzači (dohromady teda 32 mm2) a dva vodiče HOP prechádzajú rozvádzačom (prízemie a poschodie). Je táto situácia OK?
Štefan Beláň:
TO: Štrefák
Pokud je v rozváděči dostatek místa, vodiče nejsou přerušené, jsou izolované v celé délce a označené svojí příslušností, tak neznám žádný důvod ani platnými předpisy, který by toto řečení neumožňoval nebo dokonce zakazoval. :)
Jirka Š. Svejkovský:
Standard a ideální stav. Vodiče HOP znamenají bezpečí. Pokud jsou správně provedeny, nevidím problém.
Jozef BABJAK:
Pán Beláň odpovedal dostatočne aj vyčerpávajúco. Ak máte stále pochybnosti o spôsobe prevedenia, pošlite foto.
Štrefák Alojz:
Nemám pochybnosti. A ďakujem pekne páni.