Jak nazvat ochranu při absenci pospojení?

(1/2) > >>

Milan Hudec:
Situace:
Stará instalace v činžovním domě, chybějící hlavní pospojení.
Bude budován ze stávajícího rozvaděče nový okruh, jak projektant či revizák správně nazve ochranu, která neodpovídí 4-41ed.2 čl.411.1 hovoří o ochraně pokud je splněn článek 411.3, a tento splněn není.

Či při prostém doplnění instalace jedním novým okruhem s cenou (zásuvka, jistič, kousek kabelu) bude třeba v budově dodělat hlavní pospojení s cenou někdy řádově jinde (silný přívod do domu a pod.).

Štefan Beláň:
TO: Hudec

Nepochopil jsem oč vám jde a čemu nerozumíte? :-\
Pokud mám odpovědět na otázku v záhlaví,  tak na tu je jediná odpověď

Ochrana se nazývá - "Ochrana při poruše automatickým (samočinným) odpojením od zdroje" 8)

PS: Já v tomto případě žádnou absenci pospojování ochranných vodičů nespatřuji. Tento základní požadavek vždy v normách ČSN byl, je a asi stále bude.

Milan Hudec:
Citace: Štefan Beláň  15.08.2011, 18:52

TO: Hudec

Nepochopil jsem oč vám jde a čemu nerozumíte? :-\
Pokud mám odpovědět na otázku v záhlaví, tak na tu je jediná odpověď

Ochrana se nazývá - "Ochrana při poruše automatickým (samočinným) odpojením od zdroje" 8)

PS: Já v tomto případě žádnou absenci pospojování ochranných vodičů nespatřuji. Tento základní požadavek vždy v normách ČSN byl, je a asi stále bude.

Možná jsem základní dotaz uvedl moc provokativně, nicméně norma nám říká toto:
Ochrana automatickým odpojením vznikne pokud:
Je základní izolace+ochranné pospojování+reakce ochranného prvku.

No a mě zajímá případ, kdy nejsou splněny podmínky ochranného pospojení dle onoho článku 411.3.1.2

Štefan Beláň:
Citace: Milan Hudec.  15.08.2011, 19:06


No a mě zajímá případ, kdy nejsou splněny podmínky ochranného pospojení dle onoho článku 411.3.1.2



TO: Hudec

Principy se nemění,  mění se pouze názvy a vylepšuje se technické provedení.

To co vy považujete za absenci pospojování,  já za absenci pospojování nepovažuji, pouze chápu, že místo pospojování podle čl. 411.3.1.2 je u starých instalací provedeno pospojování ochranných vodičů a uzemnění podle ČSN  34 1010:1965 a to tak, aby dobře fungovala ochrana nulováním podle čl. 72 a čl 73, což je ve své podstatě dnešní ochrana automatickým odpojením od zdroje.

Už si rozumíme? :)

PS: Pokud by nebyly splněny podmínky pospojování (propojení) ochranných vodičů (podle vás absence pospojování),  nemohla by ani fungovat ochrana při poruše v sítích TN, ať už se nazývá "nulováním" nebo "automatickým odpojením",  a jednalo by se o rozpor jak s ČSN 34 1010 tak i s ČSN  33 2000-4-41 ed. 2.

Milan Hudec:
To Beláň asi si nerozumíme, zkusím tedy příklad:
Prošla by u vás nová instalace zásuvky (bez proudového chrániče),  která by byla umístěná vedle radiátoru ústředního topení, přičemž by chybělo přímé či hlavní pospojení mezi PEN a stupačkou vytápění?
myšleno pospojení provedené dle nových požadavků