Lze vynechat při rozdělení PEN "modrý" můstek?
Filip Výmola:
Chci rozdělit starou síť TN-C a napadlo mně, jestli by bylo možné vynechat "modrý můstek." Situace je následující: Jedná se o tři obvody - dva zásuvkové a jeden světelný. Dohromady mám tedy 4 kabely. Rozdělení jsem původně plánoval klasicky, na dva můstky, to snad nemusím rozepisovat. Napadlo mě, jestli by bylo možné vynechat modrý můstek a jít ze zeleného můstku přímo do proudového chrániče. Z proudového chrániče potom vyjít na můstek a tam zapojit čtyři modré vodiče. Jde mi o to, že do proudového chrániče nedám 4 vodiče a už vůbec ne odlišných průřezů. Lze to vyřešit takto, nebo musím jít na modrý můstek, z modrého do FI a z FI do svorek, do kterých zapojím 4 modré vodiče? Je to spíše ze zvědavosti, těch pár svorek za pár korun neřeším :-)
František Šohajda:
Vyrábí se tvzv. nádstavec do svorky chrániče /jističe/, má 4 šroubky pro 4 vodiče...žádný problém jít z chrániče 4 vodiči / z N pólu/... ;)
Filip Výmola:
A je tedy možné to udělat jak píšu, nebo nikoliv?
Jiří Schwarz:
Můžete z PEN můstku sítě TN-C před chráničem vytáhnout N vodič, měl by být modrý, a připojit jej na vstupní svorku chrániče.
Pokud máte za chráničem víc než 2 vodiče nebo vodiče různých průřezů, tam je třeba to nějak seriozně udělat, svazek několika vodičů různých průřezů pod jednou svorkou je prasárna.
Filip Výmola:
Chtěl jsem to právě udělat tak, že z chrániče si vytáhnu jeden vodič na můstek (modrý) a do modrého můstku zapojím ty další N vodiče - různých průřezů samozřejmě.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana