Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
(1/1)
Jan Slabý11:
Potřebuji si ověřit zda je možno vést v jedné drážce ve zdi v souběhu s izolovaným potrubím vody a odpadu též 3 kabely nn pro 3 zásuvkové okruhy.
Štefan Beláň:
Citace: Jan Slabý11 30.07.2011, 23:52
Potřebuji si ověřit zda je možno vést v jedné drážce ve zdi v souběhu s izolovaným potrubím vody a odpadu též 3 kabely nn pro 3 zásuvkové okruhy.
TO: Slabý11
Z profesního hlediska je to strašná "čuňárna" a žádný profík si to nedovolí udělat z mnoha důvodů.
Jsem si skoro jistý, že dojde k porušení ČSN 33 2130 ed. 2 čl. 7.10" Zóny umístění vedení v bytech" a ČSN 33 2000-5-52 čl. 528.2 (528.2.3) " Umísťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů" (norm)
Jiří Schwarz:
Dá se předpokládat, že všechny rozvody nemusí mít stejnou životnost a opravovat nebo měnit něco a vyhýbat se ostatnímu, to není šťastné řešení...
Milan Hudec:
No, už jsem zažil i CYKY mezi objekty cca.20m taženou v odpadním potrubí - s výchozí r. zprávou - revizák posuzoval coby uložení ve vodě.
Nicméně dotaz pro vědecky založené kolegy:bylo by možno v takových podmínkách možno usuzovat indukci do železité vody?