Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
Michal Dekýš:
Tak takýto problém som riešil nie tak dávno. Používame 220VDC IT v rozvodniach. Dnešné merače izolačného stavu fakt fungujú metódou jedna sieť - jeden HIS.
Ale skúste mrknúť firmu Ghvtrading. Ich drahšie merače podporujú priamo spojenie niekoľkých meračov pomocou komunikačnej linky a potom ich môže byť v sieti aj viac. V okamihu keď jeden meria sú ostatné v stanby režime a takto to putuje dookola.
František Šohajda:
TO:Daniel Hudzík
Ano jak píšete....Podl e normy jedna IT síť =jeden HIS...
Ve zdravotnictví to řešíme takto....pokud jich potřebuji více ,dám více traf IT...běžně na op. sále 2X i víckrát vše....(min. 2x na jednom oper sále)....
Hodně věcí které potřebujete dělá firma BENDER.
Daniel Hudzík:
Citace: František Šohajda 30.07.2011, 14:39
TO:Daniel Hudzík
Ano jak píšete....Podl e normy jedna IT síť =jeden HIS...
Ve zdravotnictví to řešíme takto....pokud jich potřebuji více ,dám více traf IT...běžně na op. sále 2X i víckrát vše....(min. 2x na jednom oper sále)....
Hodně věcí které potřebujete dělá firma BENDER.
V mojom pripade moze byt trafo len jedno, nakolko sa po sieti prenasaju aj dohladove data. Pripadne dalsie trafa by tomu mohli robit problem.
František Šohajda:
Citace: Daniel Hudzík 30.07.2011, 15:56
V mojom pripade moze byt trafo len jedno, nakolko sa po sieti prenasaju aj dohladove data. Pripadne dalsie trafa by tomu mohli robit problem.
To se poraďte se specialisty od výrobce...jsou fundovaní a pozadí !
Michal Dekýš:
Citace: Daniel Hudzík 30.07.2011, 15:56
V mojom pripade moze byt trafo len jedno, nakolko sa po sieti prenasaju aj dohladove data. Pripadne dalsie trafa by tomu mohli robit problem.
Fakt bude nalepšie obrátit sa GHVtrading (distribútor značky Bender). Tie merače sú stavané na podobne zložité podmienky. Ono to funguje na princípe injektáže meracieho impulzu do vodiča danej sústavy a následnom očakávaní jeho príchodu cez vodič PE v mieste inštalácie. A ako som písal, ich komunikačná sieť zaručuje, že v jednom okamihu je k sústave pripojený len jeden merač - ostatné sú v režime standby a nijak nepôsobia na danú sústavu. Samozrejme, tým pádom sa nejedná o meranie úplne v reálnom čase, ale myslím že to chvíľkové oneskorenie sa dá prežiť. (v prípade poruchy ju neukážu všetky merače v sieti v rovnakom okamihu, ale podľa poradia ich meraní)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana