« kdy: 01.08.2011, 00:24 »

O ktoru kategoriu sa jedna ked medzi FM a motorom su 2 stykace v serii, ktorych ovladacie napatie je pripojene L+ z vystupu menica a L- cez rele bezp. obvodu. Cize v pripade prerusenia bezp. obvodu (otvorenie dveri za jazdy..) dojde k odpadu stykacov - odpojeni motora od menica a zaroven aj k odpojeniu samotneho FM.