blesk11:
Lze dnes na novém hromosvodu u novostavby RD udělat u komínu neoddaleny jimač  tak,
aby komín byl v ochranném prostoru,
tj. klasika jako za stare normy.
Neporuši se ČSN 62305?

Fuk Tomáš:
Když je ten komín z elektricky nevodivého materiálu, tak proč ne?

Jan Hájek:
Určitě to bude v projektu.

Jiří Mudra:
Zpravidla: vyvložkovaný komín (kovovými materiály) = oddálený jímač

Roman GAJDOS:
Citace: Jiří Mudra  28.07.2011, 23:42

Zpravidla: vyvložkovaný komín (kovovými materiály) = oddálený jímač

A čo v prípade, ak je komín z betónových tvárnic, ktoré majú v rohoch zaliate roxory (nie sú uzemnené, ale prechádzajú celou dĺžkou komína) v betóne? Hrúbka steny tvárnice a betónovej zalievky je cca 6 cm + cca 5 cm zateplenia komína. Je možné na takýto komín pripojiť zvod (od zachytávacej tyče umiestnenej nad komínom),  aby nedošlo k zavlečeniu prepätia do spomínaných roxorov (a teda následne aj kde-tade)?