Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
Stanislav Látal:
Citace: Tomáš Jiříkovský 27.07.2011, 21:40
Jedná se o starý dvoupatrový dům. TN-C soustava.
Výhledově plánuji nechat předělat rozvaděč do klasické plastové skříně a provedení bytového rozvaděče uvnitř domu včetně kompletní rekonstrukce na TN-S.
Nerad bych se dočkal překvapení, kdy udělám lokální přípravu (+nika na 36M rozvaděč podle doporučení) a ve finále by to bylo špatně.
Umístění nad 3mi schody je určitě špatně. Nikdo snad ani neuvažuje umístit rozvaděč pod schody, i když je tam volný prostor ! Nejsem RT, je to jen prostá úvaha.
Podružné rozvaděče jsou umístěné poměrně vysoko a menší postavy používají židličku nebo přenosné schůdky. Tady bezpečnost obsluhy dostává na frak. Občas se má testovat funkce proudového chrániče (výrobce předepisuje interval zmáčknutí testovacího tlačítka) ...
Nemusíte mít jeden velký rozvaděč, můžete mít dva menší (pro každé patro jeden) ...
Václav 3:
Nesmysl v podobě rozvaděče (PL) umístěného nade dveřmi nebo těsně vedle nich ve stejné výši je pozůstatkem panelové výstavby a dodnes to tak někteří mylně kopírují. I tehdá to bylo řešeno vyjímkou, rozvaděč má být dostupný, umístěný ve výši očí.
Milan Hudec:
Doporučuji tazateli raději nyní v pevném zdraví sekat kousek do stěny, než s nohama v sádře zdolávat tři schody k vypadlému jističi.
Samozřejmě nikomu nic zlého nepřeji, ale zlomená noha je hned, náhoda je potvora, a jestliže jistič nevyletí celé roky, pak určitě v nejméně vhodné době.
rozvaděče na podestách mezi patry dále silně narušují mezilidské vztahy - kdopak půjde nahodit jistič snacha zezhora, či tchyně zespoda? :)
Raději každé patro zvlášť.
Daniel Hudzík:
Citace: Václav 3 31.07.2011, 03:38
Nesmysl v podobě rozvaděče (PL) umístěného nade dveřmi nebo těsně vedle nich ve stejné výši je pozůstatkem panelové výstavby a dodnes to tak někteří mylně kopírují. I tehdá to bylo řešeno vyjímkou, rozvaděč má být dostupný, umístěný ve výši očí.
Panelakove PLky to je kapitola sama o sebe. Pred par rokmi som dostal (vlastnou blbostou) ranu od takej rozvodnice nad dverami. A kedze som stal na rebriku, ten pad nebol zrovna pekny.
Jiří Mudra:
A ideální kombinace: zlomená noha a vypadlý jistič osvětlení schodiště...
Ne, i když je to dražší a náročnější řešení, tak umístit na bezpečnější místo (případně že se to vyplatí, tak použít pro každé patro zvlášť)