Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?

(1/2) > >>

Filip Výmola:
Norma říká, že vypínače a zásuvky mohu umístit až do zóny 3 (Pokud se nejedná o SELV atd...).
Zóna jedna končí (jestli jsem dobře pochopil) například hraní sprchového koutu.
Od této hranice je + 60 cm zóna 2.
A na této hranici začíná teprve zóna tři, kam mohu za jistých okolností umístit výše uvedené přístroje.
Problém je následující, koupelna je malá a zóna 3 už vychází do umývacího prostoru, kam nemohu umístit zásuvky nebo vypínače.
Z druhé strany je to opět nepřípustné, protože je tam vana.
Jak se dá tento problém vyřešit, aniž bych musel použít vodotěsné vypínače a zásuvky?!

Jiří Schwarz:
Zónu 3 znala ČSN 33 2000-7-701.
Aktuálně platná ed.2 popisuje jen zóny 0, 1 a 2

Pokud je celá koupelna "vyplněna" zónami 0, 1 a 2, je celkem jasné co tam může být a co ne.

A třeba takový vypínač pro světlo nemusí být v koupelně, ten může být na chodbě u dveří...

Filip Výmola:
No jo, jenže když se jedná o vypínač pro světlo nad zrcadlem, tak to bohužel venku být nemůže.

Jiří Schwarz:
Pořád jsou možnosti jak to udělat:
- světlo včetně rozvodu na napětí SELV
- "prasárna",  kterou má spousta lidí - skříňku, kde je světlo i s vypínačem vestavěno a kdy je to možné považovat za výrobek, na který dává výrobce prohlášení o shodě (někdy je dobré pročíst návod, nejlépe před nákupem, protože někdy v podstatě výrobce o svém výrobku píše, že se "v naprosté většině civilizovaného světa" nedá připojit na napájení  :'(  )

Filip Výmola:
Dobrá tedy, budu to muset udělat tím méně populárním způsobem, jak popisujete, dám to do té skříňky. A co se týká zásuvky, použít raději nějakou s "víčkem" nebo bez?