Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu?
David Adamec:
Moderátor: Jste si jistý, že "Připojení 30kW motoru na sběrnou lištu nebo samostatnou PE svorku v rozvaděči?" považujete za otázku?
Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu (v mém případě 30kW),
která rozhoduje o připojení PE vodiče elektromotoru na sběrnou lištu nebo naopak na samostatnou PE svorku (mimo sběrnou lištu)?
Případně pro motory od jakého výkonu?
Porovnávám s elektrickým ohřívače o výkonu 37kW.
PE vodič u elektrického ohřívače se připojuje na samostatnou PE svorku mimo sběrnou lištu PE.
Milan Hudec:
Samostatná svorka PE s pouze jedním připojeným vodičem od motoru je normou zakázaná.
ČSN 33 2000-5-54ed.2 bod NA 18.4.
Jiří Schwarz:
Citace: David Adamec 26.07.2011, 07:04
PE vodič u elektrického ohřívače se připojuje na samostatnou PE svorku mimo sběrnou lištu PE.
A můžete se s námi podělit o zkušenosti kde je toto stanoveno?
Beru v místě rozdělení TN-C na TN-S že budu mít PE sběrnici, abych to neměl na PEN, ale proč samostatná "druhá" PE, proč zbytečně nějaká propojka, zbytečně nějaký spoj navíc?
To mi uniklo.
David Adamec:
Citace: Jiří Schwarz 26.07.2011, 08:36
A můžete se s námi podělit o zkušenosti kde je toto stanoveno?
Beru v místě rozdělení TN-C na TN-S že budu mít PE sběrnici, abych to neměl na PEN, ale proč samostatná "druhá" PE, proč zbytečně nějaká propojka, zbytečně nějaký spoj navíc?
To mi uniklo.
Jednalo se o konstrukční záležitost, kdy byly připojeny kabely od elektrického ohřívače (47kW) velkého průřezu, které se nedaly připojit do PE sběrnice.
Miroš Jan:
Citace: David Adamec 26.07.2011, 09:30
Jednalo se o konstrukční záležitost, kdy byly připojeny kabely od elektrického ohřívače (47kW) velkého průřezu, které se nedaly připojit do PE sběrnice.
Jak nedaly připojit?
To snad ne! Všechno de když se chce. Připojit vodič pro elektrický ohřívač 47kW to není problém. Leda že to někdo při projektování zmrvil, a nedal dostatečné svorky do rozvaděče pro připojení vodiče PE.
Citace: David Adamec 26.07.2011, 07:04
Moderátor: Jste si jistý, že "Připojení 30kW motoru na sběrnou lištu nebo samostatnou PE svorku v rozvaděči?" považujete za otázku?
Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu (v mém případě 30kW),
která rozhoduje o připojení PE vodiče elektromotoru na sběrnou lištu nebo naopak na samostatnou PE svorku (mimo sběrnou lištu)?
Případně pro motory od jakého výkonu?
Porovnávám s elektrickým ohřívače o výkonu 37kW.
PE vodič u elektrického ohřívače se připojuje na samostatnou PE svorku mimo sběrnou lištu PE.
Nemáte tak trošku hokej v pojmech PE a PEN?