Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?

(1/3) > >>

Martin H.:
Za linkou v priestore medzi hornými a dolnými skrinkami bude na stene nalepená bežná zástena, pravdepodobne nejaká forma drevotrieskove j dosky s umelohmotným povrchom.

Inštalačné krabice sú v murovanej stene za zástenou. Pri montáži sa na mieste vyvŕtajú otvory a pomocou dištančných kužkov sa upevnia vypínače a zásuvky na povrch zásteny.

Môžem tam dať bežné ABB Time prístroje alebo potrebujem špeciálne do horľavých hmôt? Aby som bol presný, nejde o samotné telá spínačov, ale o umelohmotné kryty a rámiky.

V katalógu ABB sú špeciálne do problematickýc h hmôt horľavosti A2 až F. Kam sa z tohto hľadiska môžu montovať tie bežné, som v katalógu nenašiel. Kuchynská linka je síce ako iný bežný nábytok horľavá, ale nie je podľa mňa "problematická" a nestretol som sa v žiadnom kuchynskom štúdiu s požiadavkou na špeciálne vypínače, ale radšej sa spýtam tu.

Milan Hudec:
Nejrizikovější místo takto provedené instalace zásuvky je právě v oblasti distančních kroužků,
jsou na úrovni, kde svorky/resp. přívodní vodiče k těmto nejvíce hřejí a jsou v přímém kontaktu s dřevotřískovou deskou.
Pokud si nejste jist zařazením takové desky do patřičné třídy, lze doporučit instalaci dvouplášťové krabice přes desku do stěny a použití přístroje výrobcem určeného k montáži na hořlavé materiál.

Martin H.:
Výrobca ABB promptne zareagoval na otázku, majú ďalší bod za komunikáciu.  (jednicka)

Citujem:
instalace se odvíjí od  třídy reakce na oheň Vámi použitého materiálu pro zástěnu.
Na tento materiál musí výrobce vystavit Protokol o klasifikaci konkrétního výrobku. 
Smyslem protokolu o klasifikaci je poskytnutí harmonizovanéh o způsobu uvádění klasifikace výrobků. 
Bez zkoušení jsou do třídy A1 zařazeny materiály vyjmenované v ČSN EN 13501-1 tab. NA.2, 
kam patří nehořlavé hmoty, mimo jiné beton, cement, vápno, sklo, keramika ap.
Na tyto podklady lze montovat běžné přístroje, kryty a rámečky, tedy běžné jsou určeny na podklady s třídou reakce na oheň A1.
Pokud výrobce Vaší zástěny deklaruje třídu reakce na oheň A2-F, musíte použít naše přístroje a rámečky určené do a na tyto podklady.
V řadě Time je to barva titanová a šampaňská.

Podľa rady pána Hudeca preverím inštaláciu dvojplášťových krabíc.

Stále sa však neviem ubrániť dojmu, že budem prvý v celej našej štvrti, čo tam nemá úplne obyčajný vypínač, ale to je iná téma.

Petr Doležal:
Ze stránky
http://www117.abb.com/document.asp?tot0=36&pgf0=20&thema=5558
si otevřte kapitolu 22.

Martin H.:
Citace: Milan Hudec.  25.07.2011, 20:28

Nejrizikovější místo takto provedené instalace zásuvky je právě v oblasti distančních kroužků,
jsou na úrovni, kde svorky/resp. přívodní vodiče k těmto nejvíce hřejí a jsou v přímém kontaktu s dřevotřískovou deskou.


Hrúbka dosky je známa (18mm). Mohol by som použiť hlbšie krabice pre montáž do horľavých hmôt a zasádrovať ich do steny tak, aby vyčnievali spomínaných 18mm. Otvor do dosky sa spraví na mieste pri montáži. Tak by som sa zbavil dištančných krúžkov.

Odsúhlasili by ste takýto postup? Hlavne pri zásuvkách by som ich radšej mal upevnené do pevnej murovanej steny.