Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Existuje někdo kdo prakticky použíl ČSN 33 2000-5-51 ed.2 a byl spokojen ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existuje někdo kdo prakticky použíl ČSN 33 2000-5-51 ed.2 a byl spokojen ?  (Přečteno 25316 krát)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.07.2011, 19:48 »

Použil jsem normu ČSN 33 2000-5-51 ed.2 (a související přílepek k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Z1) k určení vnějších vlivů a zjistil jsem, že obsahují více či méně významné drobné i fatální chyby.
Existuje někdo, kdo prakticky tyto normy použil ke stanovení vnějších vlivů a byl spokojen?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.07.2011, 07:50 »

Můžete naznačit konkrétněji co považujete za tak špatné v uvedených normách?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.07.2011, 09:05 »

Nejdříve poznámka k textu otázky:
Myslím, že jsem při psaní otázky uvedl "ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ale jak vidím, v této diskusi se v otázce vyskytuje "ČSN 33 2000-5-51 ed.2". Možná jsem se při psaní otázky zmýlil já, nebo to opravil pan moderátor - nicméně správně má být v této otázce uvedeno ono "ed.3".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.07.2011, 09:15 »

Můžete naznačit konkrétněji co považujete za tak špatné v uvedených normách?

Je tam toho hodně.
Například zařazení skupiny elektromagneti ckých vlivů "AM" mi připadá nejasné - nechápu, jak např. povolená změna frekvence o plus mínus 1Hz v nějakém elektrickém zařízení souvisí s okolním prostředím kolem tohoto zařízení a proč se tedy má ve vnějších vlivech uvádět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.07.2011, 12:17 »

Je tam toho hodně.
Například zařazení skupiny elektromagneti ckých vlivů "AM" mi připadá nejasné - nechápu, jak např. povolená změna frekvence o plus mínus 1Hz v nějakém elektrickém zařízení souvisí s okolním prostředím kolem tohoto zařízení a proč se tedy má ve vnějších vlivech uvádět.
Já bych tenhle vliv chápal tak trochu "obráceně":
pokud to bude napájené ze sítě, kde je dodržena frekvence, není to problém, pokud to například bude satelitní systém napájený generátorem poháněným spalovacím motorem, větrným kolem, vodní turbínou, může dojít k odchylce frekvence, uvedu to jako negativní vliv a pak s možnou ochylkou frekvence musím počítat při volbě použitých komponentů (třeba spínací hodiny se synchronním motorem nebudou spínat přesně,...).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.07.2011, 18:23 »

Použil jsem normu ČSN 33 2000-5-51 ed.2 (a související přílepek k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Z1) k určení vnějších vlivů a zjistil jsem, že obsahují více či méně významné drobné i fatální chyby.
Existuje někdo, kdo prakticky tyto normy použil ke stanovení vnějších vlivů a byl spokojen?

Pouze bych připoměl, že jste použil v současné době neplatné ustanovení (předpokládám, že informativní tabulku z 5-51 ed.3)
V současné době je stále platná tabulka  51A z IEC 60364-5-51:2001 a ta je  součástí ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrická instalace budov –Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy; idt HD 60364-5-51:2006mod IEC 60364-5-51:2001
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.07.2011, 09:01 »

Pouze bych připoměl, že jste použil v současné době neplatné ustanovení (předpokládám, že informativní tabulku z 5-51 ed.3)
V současné době je stále platná tabulka  51A z IEC 60364-5-51:2001 a ta je  součástí ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrická instalace budov –Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy; idt HD 60364-5-51:2006mod IEC 60364-5-51:2001

Nová ed.3 má platit od 1.4.2012 - (je zajímavé, že všechny normy tohoto typu začínají platit od 1.dubna).
Některé projekty většího rozsahu mají být uvedeny do provozu až po datu 04/2012, proto jsem se rozhodl použít již nový předpis ed.3. Ale zdá se mi, že to nebyl dobrý nápad - proto chci zjistit, zda jsem první nespokojený uživatel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.07.2011, 09:10 »

Nová ed.3 má platit od 1.4.2012 - (je zajímavé, že všechny normy tohoto typu začínají platit od 1.dubna).
Některé projekty většího rozsahu mají být uvedeny do provozu až po datu 04/2012, proto jsem se rozhodl použít již nový předpis ed.3. Ale zdá se mi, že to nebyl dobrý nápad - proto chci zjistit, zda jsem první nespokojený uživatel.

To vážně chcete na projekt dokonce většího rozsahu použít informativní přílohu normy?
I po datu 1.4.2012 bude snad mít větší váhu tabulka z Harmonizačního dokumentu.

Mimochodem u vlivů AM je vždy odkaz na přísl. vysvětlující dokument.

Ve svém původním dotazu uvádíte, že jste našel spoustu nesrovnalostí, můžete prosím uvést některé další? (mimo informativní tabulky)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.07.2011, 10:01 »

Jenom bych si dovolil připomenout, že pokud jde o rozdělení prostorů na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, tak platí ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, která se odvolává na ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Pouze bych připoměl, že jste použil v současné době neplatné ustanovení (předpokládám, že informativní tabulku z 5-51 ed.3)
V současné době je stále platná tabulka  51A z IEC 60364-5-51:2001 a ta je  součástí ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrická instalace budov –Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy; idt HD 60364-5-51:2006mod IEC 60364-5-51:2001
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.07.2011, 10:37 »

To vážně chcete na projekt dokonce většího rozsahu použít informativní přílohu normy?
I po datu 1.4.2012 bude snad mít větší váhu tabulka z Harmonizačního dokumentu.

Mimochodem u vlivů AM je vždy odkaz na přísl. vysvětlující dokument.

Ve svém původním dotazu uvádíte, že jste našel spoustu nesrovnalostí, můžete prosím uvést některé další? (mimo informativní tabulky)

Myslím, že dost dobře nechápu Vaše myšlenkové konstrukce.
Já jsem pro stanovení vnějších vlivů samozřejmě použil CELOU normu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (tedy nejen informační tabulku, ale hlavně tabulku ZA.1 a další).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.07.2011, 10:46 »

Právě tabulka ZA1 je ta informační, obávám se, že máte v přílohách zmatek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.07.2011, 10:47 »

Jenom bych si dovolil připomenout, že pokud jde o rozdělení prostorů na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, tak platí ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, která se odvolává na ČSN 33 2000-5-51 ed.3.


Máte pravdu, této další nesrovnalosti jsem si ani nestačil všimnout.
Znamená to tedy, že přílepek ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, (který řeší naprosto zásadní rozdělení prostředí) se odvolává na dosud neplatnou normu "ed.3".
Mimochodem, ty vnější vlivy AM v "přílepku" (AM2, AM3) nějak nekorespondují s vnějšími vlivy v referenční (dosud neplatné) normě ed.3 ,  což je patrně politováníhodn ý lapsus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.07.2011, 10:51 »

Právě tabulka ZA1 je ta informační, obávám se, že máte v přílohách zmatek.

Patrně nahlížíme každý do nějaké jiné normy.
Já nahlížím do normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Do které normy nahlížíte Vy ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.07.2011, 10:56 »

Harmonizační dokument je automaticky součástí 5-51ed.3.
Proto se změna 4-41ed.2 odvolává správně na 5-51ed.3, ale nikoli na informativní tabulku ZA1 v této normě, ale na tabulku "původní" v 5-51ed.2, která je doposud normativní, stejně jako Harmonizační dokument.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.07.2011, 10:59 »

Patrně nahlížíme každý do nějaké jiné normy.
Já nahlížím do normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Do které normy nahlížíte Vy ?

Nahlížíme do stejné normy, jen mám podezření, že nechápete normalizaci komplexně, není možno přece z normy něco vytrhnout, bez povšimnutí souvislostí s HD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.07.2011, 11:03 »

Harmonizační dokument je automaticky součástí 5-51ed.3.
Proto se změna 4-41ed.2 odvolává správně na 5-51ed.3, ale nikoli na informativní tabulku ZA1 v této normě, ale na tabulku "původní" v 5-51ed.2, která je doposud normativní, stejně jako Harmonizační dokument.


To je neuvěřitelně zamotaný rébus.
Vymyslel jste to sám, nebo je to stanovisko nějakého zodpovědného normového orgánu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.07.2011, 11:25 »

To je neuvěřitelně zamotaný rébus.
Vymyslel jste to sám, nebo je to stanovisko nějakého zodpovědného normového orgánu ?

Vychází to z logiky používání normalizace, tak jak to v přednáškách vysvětluje třebas p.Csirik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 22.07.2011, 13:37 »

Vychází to z logiky používání normalizace, tak jak to v přednáškách vysvětluje třebas p.Csirik.

Takže podle vás - potažmo p.Czirika - je správný postup při stanovování prostředí následující:

a) Vezmu si normu ČSN 33 2000-4-41 ed.2, která je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-4-41:2007 (převzato překladem)

b) Vezmu si předpis ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1, který je snad též harmonizačním dokumentem (i když to na něm není uvedeno). Tato "ZMĚNA Z1" obsahuje mimo jiné informativní "Přílohu NA",  kde je návod k určení druhu prostředí podle vnějších vlivů, a tato "Příloha NA" se explicitně odkazuje na normu ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

c) Chci určovat prostory, které budou uvedeny do provozu od 2.4.2012. Vezmu si proto normu ČSN 33 2000-5-51 ed.3, na niž se "ZMĚNA Z1" odkazuje, a zjistím, že tato norma "ed.3" sice platí od 1.4.2012, ale dnes, tedy 22.7.2011, neplatí. Dnes platí norma ČSN 33 2000-5-51 ed.2 .

d) Zjistím, že norma ČSN 33 2000-5-51 ed.3 je českou verzí harmonizačního dokumentu.

e) Vzhledem k tomu, že dnes (22.7.2011) ještě platí ČSN 33 2000-5-51 ed.2 (která je mimochodem českou verzí harmonizačního dokumentu),  pak se tedy od doby vydání "ZMĚNY Z1" již norma nejmenuje "ed.2" (i když je to na ní napsáno). Dnes se tato norma jmenuje "ed.3",  jinak by přece nemohla být platná související "ZMĚNA Z1",  která platit musí, aby nevznikl chaos.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100