Je nahnutý sloup nn důvodem ke kabelizaci sítě?
-George:
Dřevěný sloup, většinou na betonové patce, se "prostě někdy nakloní", je to většinou - pominu-li skutečný havarijní stav- tím, že se patka, která není betonovaná v měkké hlíně vymáčkne po tahu vedení.
Než je to vidět, trvá i řadu let.
Pokud je to na rohu a jsou na něm AlFe, pochopitelně povolí a pokud hodně, je to důvod k řešení.
Pokud je na sloupu kabel, pak dokud sloup drží v zemi, není moc rozpraskaný a kabel (nebo vodiče) svým poklesem sebe ani nic jiného neohrožují, není to havarijní stav, ale estetický problém.
Jen naokraj, vámi popisovaný a podobné případy i u betonových sloupů se řeší částečným odkopáním základu, natažením zpět do svisla hupcukem a přibetonováním, případně zaklínováním kameny na straně kam padal.
halik:
Takových sloupů je vidno několik za den, netřeba se tím vzrušovat. Rovnat to nemá význam, toto může ještě zhoršit. A podbetonováván í je jen na potyčku s majitelem pozemku, jelikož ten by mohl namítat, že jde o významné půdorysné zvětšení objektu v rámci věcného břemene, a tudíž nelze vyloučit nutnost stavebního povolení (a to bez souhlasu majitele pozemku nelze získat).
Václav 3:
Vzhledem k tomu, že kabelizace sítí se většinou provádí v součinnosti obce a distributora a její iniciace obvykle pochází od vedení obce, je nejlepší se dotázat na obecním úřadě.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana