Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
Tur....:
Mám zahradu 110m dlouhou.
Na jedné straně je hlavní přívod odkud vede TN-C soustava cca do prostřed zahrady, zde je vodič PEN rozdělen na N a PE, současně byl vodič PE uzemněn (zakopán do země).
Nyní z této rozvodnice vedu kabel do zahradní chaty, která je vzdálená 55m od uzemněného vodiče PE. Vedu CYKY 5x4mm (2 černé, 1 hnědý, 1 šedý(bude sloužit pro vodárnu), 1 modrý) + CY 4mm zeleno/žlutý.
Tedy ze sítě TN-C udělám sít TN-C-S.
Mám u chaty vodič PE opět zemnit, nebo 55 metrů od stojky není problém?
Nebo poraďtě nejlepší prosím řešení.
Milan Hudec:
Zcela určitě bych v tomto případě přešel do sítě TT s využitím kvalitního proudového chrániče u nového objektu.
Pokud budete využívat obvyklé řešení, tj. síť TN-ve vašem případě C- S, může se snadno stát, že porucha vzniklá na spotřebiči v současném objektu se přenese po PE vodiči do objektu nového, a jelikož je náhoda blbec, bude to zrovna v okamžiku, kdy budete stát na štaflích a v ruce vrtačku třídy I, či unaven grilováním se opřete o kostru "prasetoče" a pod.
Tur....:
Jsem téhož názoru, náhoda je blbec, a je to docela daleko. S tím přenesením jsem až tak neuvazoval, protože rozvodnice uprostřed zahrady slouží tak jednou za rok na cirkulárku, případně připojení sekačky....
Proudový chránič jsem do rozvodnice u chatky už samozřejmě zavedl, přeci jen ta vlhkost a dřevo je svinstvo..., navíc tam v létě létají děcka a kdo ví koho tam napadne zarazit hřebík :-), zkušenost z mládí :D
(poklona) za váš názor.
Milan Hudec:
Pouze bych ještě připoměl, že z hlediska dlouhodobé spolehlivosti je žádoucí použít proudový chránič se zvýšenou spolehlivostí, který se nemusí pravidelně zkoušet a do země použít nerezový materiál.
Jiří Schwarz:
Taky nezapomeňte na to, jak výkonné zařízení budete používat a podle toho je třeba dimenzovat kabel, aby např. při zapnutí rychlovarné konvice nezhasla světla a neměl jste z toho "pomaluvarnou" konvici.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana