Jak udělat uzemnění na skále?

(1/3) > >>

Jaroslav K:
Rekonstruujeme starý dům, který je prakticky postaven na skále. Dělal jsem novou elektroinstala ci a vím, že bod rozdělení sítí TN-C na TN-S by měl být uzemněn. Na pozemku je skála a na ní tak 15-30cm hlíny. Tedy co s tím? V současné době je to zapojeno tak, že vodiče N a PE jsou v rozvaděči spojeny a napojeny na PEN vodič ze sloupu. Může to tak být? Do budoucna bych chtěl také nechat nainstalovat hromosvod, a to už vůbec netuším, jak by se uzemnil. Lze to nějak řešit?

Pavel Horský:
Něco málo je zde:  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19241.15.html

Jiří Schwarz:
Pokud bude použit proudový chránič, ten při závadě na vodiči PE dokáže "fungovat a chránit" i při odporu uzemnění řádově ve stovkách Ohmů a to je reálné i v prostředí, jaké popisujete.

Hromosvod je horší.
Tam je třeba to tak trochu postavit na tom, že budete mít rozsáhlejší uzemňovací soustavu, i když nedosáhnete nějaké extra malé hodnoty zemního odporu, budete mít vše dobře pospojované nebo dobře skryté v ochranném prostoru hromosvodu, "pořádné" svodiče bleskových proudů a když už by se tam nějaký blesk objevil, věřit, že to přepěťovky zachrání a pošlou to "do země",  které v tomto případě výrazně "pomůže" přívod PEN, takže pošlete pěknou špičku "sousedům"!

Milan Hudec:
Jen bych připoměl na vhodnost využití vlastností nerezového zemnícího materiálu.
Jak uvádí p.Schwarz, budete se muset hodně spolehnout na stávající uzemnění PEN.

Jan Hájek:
Budete se muset dostat na skálu, pak udělat něco na způsob pavučiny (tak jak se dělá zemnění u vysílačů) to kdyžtak zabetonovat a znovu zakrýt zeminou. Hodnoty, které naměříte budou špatný.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana