Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?

<< < (3/5) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Národní odchylky řeší harmonizační dokument, který by měl evropskou normu převést na národní. Moc nechápu, proč jsou v normě označené jako ČSN uveny odchylky ostatních států. Pro zajímavost?

Na značení PEN modrou barvou bych striktně netrval, zvlášť u staré instalace. Je to logické a přehledné a občas může být problém rozpoznat PE a PEN (motor). Dobrý elektrikář by s tím ale neměl mít potíže.

zerotest:
To:Jirka Š. Svejkovský  - Posláno: Včera v 21:27
Ve starých instalacích máte jen PEN a přeznačování na PEN nemá smysl a osobně si myslím, že by bylo zavádějící - (toto značení je pro sítě TN - C - S, aby byla zřejmá funkce vodičů).
Přívod je PEN zž vodič. K motoru jde zž vodič PEN - (i když použit jako , ,PE ''na kostru). Ke světlu třídy II jde PEN - (i když použit , ,N''). K zásuvce jde PEN a jako PEN použito - (, ,PE'' a , ,N''). Vždy jde o vodič PEN a jako vodič PEN jej mohu použít, nebo jen jednu jeho funkci. Nehrozí záměna za vodič s jinou funkcí - neboť ten tam není.

Josef Dolejšek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  17.07.2011, 21:27

Národní odchylky řeší harmonizační dokument, který by měl evropskou normu převést na národní. Moc nechápu, proč jsou v normě označené jako ČSN uveny odchylky ostatních států. Pro zajímavost?

Abyste věděl, jak vyrobit rozvaděč stroje, který je určen např. do Švédska. Tolik teorie.
V praxi to vypadá jinak. Uvedu příklad. Dostali jsme stroj vyrobený v Italii a neseděly tam barvy vodičů dle národní přílohy pro ČR.
Odpověď it. technika : "Je to vyrobené dle norem EU, my vyrábíme několik desítek strojů ročně pro celou Evropu a nějaký národní dodatek ČR nás nezajímá".
Odpověď it. obchodníka : "Požadavek na el. instalaci dle národní přílohy jste měli uplatnit v kontraktu. My bychom vám samozřejmě vyhověli a za cenu o cca 10 procent vyšší bychom vám to vyrobili přesně dle vašeho požadavku".
P.S. Těch 10 procent by dělalo asi 20 000 euro - zkuste s tím přijít za těmi, kteří o nákupu toho stroje rozhodují!

Milan Hudec:
Pouze bych připoměl, že ona příloha s národníma podmínkama platí pro pevní instalace budov, nikoli pro stroje.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: zerotest  18.07.2011, 14:11

To:Jirka Š. Svejkovský  - Posláno: Včera v 21:27
K motoru jde zž vodič PEN - (i když použit jako , ,PE ''na kostru).

K motoru jde pouze PE. U strojních zařízení (pracovních strojů) tomu tak bylo vždy. PEN se totiž u mašin nikdy moc nevyskytoval (kromě hl. přívodu).