Ivo Hrbek
OSVČ
*
Offline Offline



Revizní technik E1A Severní Morava


« Odpověď #18 kdy: 15.07.2011, 06:28 »

Rozdvojka co otáčí fázi je skvělá pomůcka ke spinací časové zásuvce, která spína N vodič místo L. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Aktivní a nepoučitelný kutil je horší než třídní nepřítel !
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 15.07.2011, 08:54 »

Je to tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #20 kdy: 15.07.2011, 09:31 »

To Milan Karvánek

 Ale on to problém je. Mnoho kutilů si vyrobilo dvoužilovou prodlužovačku a stále jí používá. Jestli to nějaká ČSN zakázala je jim fuk.  Nedávno jsem narazil na takovou samodělku ve sprše sportovního klubu . Napájela přímotop. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 15.07.2011, 09:44 »

Ale on to problém je. Mnoho kutilů si vyrobilo dvoužilovou prodlužovačku a stále jí používá.

Je to problém, ale jejich. Nelze donekonečna zajišťovat zařízení proti blbosti protože by to v konečném důsledku vedlo k tomu že bude tak drahé že si ho nikdo nekoupí a tak složité a tím pádem i poruchové že přestane sloužit svému původnímu účelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef Trpyna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 15.07.2011, 10:11 »

Rozdvojka čo otáča fázu nemôže byť pre elektrikára problémom.
Chcem pri tejto príležitosti položiť otáku diskutujúcim, ktorí majú prístup k normám (EN, ČSN, STN).
Je v norme prikázané, alebo len doporučené zapojenie fázy na ľavú stranu a nuláka na pravú?
Podľa mna to môže byť len doporučené inak by sa takéto rozdvojky nikdy nepredávali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
« Odpověď #23 kdy: 15.07.2011, 10:26 »

Berte to úplně pragmaticky, rozdvojka za nic nemůže, protože :
- pevná instalace je zakončena zásuvkou a ta je v podstatě místo kde začíná TN-S (revize OK).
- jestli si dá uživatel do zásuvky rozdvojku, roztrojku,  nebo jiný adaptér, který legálně koupil v krámu, tak je to zařízení, za které ručí výrobce (a je jedno na které straně je fáze),  stále se nic neděje a vše je OK.
- jestli následně uživatel připojuje spotřebič tř. I dvoužilovým prodlužovákem zapojeným nevyhovujícím způsobem (na jedné straně jde do zkratu a na druhé straně to funguje) a nenechá si vysvětlit, že má špatný a nevyhovující prodlužovák,  je to jeho věc a tady vlastní problém končí, jelikož elektrikář už nic víc nezmůže. Chyba je čistě na uživateli.
- myslím že osvěty na toto téma už bylo dost, a teď je řada na pojišťovnách aby při plnění případných úrazů, vzniklých škod nebo následků, NEPLNILY - NEPROPLÁCELY!.
V horším případě si musí realizátor těchto zapojení žít se svým svědomím v případě problému až do smrti sám, a pak nebrečet. Na to že se píše rok 2011, tak je to pořád dokola, já bych debatu ukončil a uzamkl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #24 kdy: 15.07.2011, 10:42 »

ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3.3:
Citace
... Jednofázové zásuvky se doporučuje připojit tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zepředu - viz též ČSN 33 2180.1

1 Případné přepojení nulového vodiče na levou dutinku však účinnost ochrany neovlivňuje, neboť z hlediska ochrany je rozhodující připojení ochranného vodiče k ochrannému kontaktu.

ČSN 33 2180, čl. 6.2.2:
Citace
Zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 15.07.2011, 10:50 »

Existuje vůbec řešení jak v místě s nedostatkem zásuvek připojit natrvalo více zařízení? Prodlužovačky, vícezásuvky... jsou sice určeny na dočasné  použití, ale co si budeme povídat - všichni je máme doma někde natrvalo a není reálné, že by někdo v novém domě při prvním malování dodělával a přemisťoval zásuvky tak, aby vyhovovaly ustavení nábytku... Proč se třeba neudělá přísnější norma (kvalita přívodu, kvalita provedení zásuvky/zástrčky) na prodlužovačky, přičemž prodlužky podle této normy by se mohly používat trvale? Nevidím v tom moc rozdíl proti trvale používanému pohyblivému přívodu (od TV, PC, lampy...).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #26 kdy: 15.07.2011, 11:51 »

Existuje vůbec řešení jak v místě s nedostatkem zásuvek připojit natrvalo více zařízení?

Áno, existuje. Dorobiť riadne zásuvky podľa potreby.

Proč se třeba neudělá přísnější norma (kvalita přívodu, kvalita provedení zásuvky/zástrčky) na prodlužovačky, přičemž prodlužky podle této normy by se mohly používat trvale?

K čomu by to bolo dobré, keď by sa naďalej vyrábali predlžovačky "na kolene" a "čoho príde",  vrátane dvojžilových káblov z vysavačov. A erudovaný kutil by vás potom zotrel, že v norme je niekde napísané, že predlžovačky sa môžu používať ako trvalé riešenie.

Ako vraví pán Svejkovský, já bych to nehrotil. Kto to chce mať urobené poriadne, cestu si nájde. Kto to chce mať zbastlené, nájde si cestu tiež. Každému, čo jeho je.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 15.07.2011, 12:07 »

Áno, existuje. Dorobiť riadne zásuvky podľa potreby.

Tedy nezlobte se na mě ale u mě doma by to byl dost problém, mám použito u PC momentálně 16 zásuvek, z toho jsou 3 pevné z jednoho jističe a zbytek jsou vhodně rozmístěné prodlužovačky tak aby stačily šňůry přístrojů. Docela bych chtěl vidět toho, kdo by dokázal vymyslet a realizovat pevný rozvod s umístěním zásuvek tak aby to vyhovovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #28 kdy: 15.07.2011, 12:24 »

Problém je stejně důležitý, jako otočení stran v zrcadle. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #29 kdy: 15.07.2011, 14:03 »

No asi takhle.. Přítelkyně měl u seačky trojpsa. Netbook, nabíječka k mobilu a lampa. Furt si stěžovala, že v tom nějak prská při pohybu kterýhokoliv spotřebiče.

Ohledání: 1M šňůry 3x0,5, trojpes zalisovaný, vyznačený proud 16A  zle. Dutinky průměr cca 5mm. Po přestřižení šňůry (opatření pro záchranu života a majetku) mne upoutaly barvičky drátů - bílá, šedá a žlutá. Schválně jsem proměřil multimetrm a ano - žlutá šla na pravý kolík vidice.  zle

Nápravné opatření - 30 let stará bakelitová rozdvojka. Atest ESČ místo nynějšího China Export, funguje spolehlivě, žádná stížnost.

A teď suďte, pánové. Měl jsem tam místo staré kvalitní rozdvojky nechat toho josefčíka?  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 15.07.2011, 16:59 »

Není nad to občas vidět zásuvku vyšší cenové kategorie a v ní rozdvojku made in.....
za 30kč v akci.
To je tak hnusný, až je to nebezpečný Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #31 kdy: 15.07.2011, 17:51 »

Plastový rozdvojky "šmejd in PRC" mě nesmí do domu. Od přítelkyně mám naštěstí ve výběru elektro věcí volnou ruku.

Klika, že mám ještě deset kousků z dob komančů. A kuchyň už mám ošetřenou trojrámečkama Tango...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 15.07.2011, 17:57 »

Nevim, proc se tady stale mele o fazi a nulaku. Uz by si i elektrikari mohli konecne zvyknout na fakt, ze jde o dva ROVNOCENNE pracovni vodice i kdyz jeden kope vzdycky a druhy jen obcas... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 15.07.2011, 18:40 »

Nevim, proc se tady stale mele o fazi a nulaku. Uz by si i elektrikari mohli konecne zvyknout na fakt, ze jde o dva ROvnOCEnnE pracovni vodice i kdyz jeden kope vzdycky a druhy jen obcas... 
JIstí se ale fáze, ne nulový, přes vyp.fáze, nikoli nolový atd.,  takže rovnocenné nejsou.
I ve skotu je třeba rozlišovat býka a vola Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 15.07.2011, 19:11 »

Ještě k těm prodlužovačkám . Podle jednoho "montéra" dobře vyřešená dvoudrátová prodlužovačka:
- 1. vodič v zásuvce L a ve vidlici také L (to je jasné)
- 2. vodič ve vidlici pouze na PE pozor a v zásuvce na N i PE

Pokud se to zapojí do zásuvky (nebo rozdvojky),  která je obráceně, nejde to ale "není to nebezpečné".
Jen kdyby ti "škodolibáci" nevymysleli ten proudový chránič, ono to za ním nejde používat!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #35 kdy: 15.07.2011, 19:19 »

V pevných rozvodem se rozlišují fázové (L),  nulové (N),  ochranné (PE),  popřípadě nulovací (PEN) vodiče.
U šňůrových přívodů, prodlužovaček, rozdvojek apod. se rozlišují pouze pracovní a ochranné vodiče, nelze zde používat pravidla pro pevné rozvody.
Debaty o "otáčení fáze",  "spínaní nuláku" apod. nemají význam - všechny tyto vyrobky jsou (repektive měly by být) schváleny pro použití v ČR.
Pokud máte pochybnosti o bezpečnosti výrobku, můžete se obrátit na Obchodní inspekci. Nicméně s "otočenou fází" neuspějete, toto má má plnou podporu harmonizovanýc h (mezinárodně platných) norem.
Např. v Německu by podobné debaty byly zcela bezpředmětné, protože zásuvky SCHUKO nejsou polarizované, pozici L a N nelze zaručit.
Jsou tedy německé výrobky nebezčnější než české ??  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.