Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?

(1/2) > >>

Jaroslav Naar:
Jak správně instalovat plastové pohybové čidlo pro spínání osvětlení ze spodu dřevěného podhledu u rodinného domku?  
Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
Čidlo je napájené napětím 230V přes proudový chránič 30mA, kabelem CYKY.

Jirka Š. Svejkovský:
Montáž na hořlavý podklad určuje výrobce. Záleží i na druhu dřeva. Vše musí řešit projekt.

Ano, proudový chránič problém do určité míry řeší.

Z vašich dotazů jsem pochopil, že se jedná o dřevostavbu. Centrální proudový chránič má jakou hodnotu IDN?

Jiří Schwarz:
Existuje taková značka - obdélníček, rozvělený na 2 polovivy a horní je vyčerněná.
To by mělo být označení, že je zařízení vhodné pro montáž na hořlavý podklad (u svítidel se používá jiné označení, F v trojúhelníku)

Jaroslav Naar:
Nejedná se o dřevostavbu, ale o zděný již téměř dokončený dům s dřevěným krovem a podhedem kolem domu a majitel chce kolem domu osvětlení reagující na pohyb. Chce umístit do podhledu zapuštěné bodovky spínané pohybovým čidlem a rozvod kabelů bude přes půdu.

Jirka Š. Svejkovský:
Co na to říct? IP20 je fakt málo. Je to o penězích, snad vám někdo z kolegů poradí.