Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov?

(1/2) > >>

Ivan Žec:
Aké ističe by ste vo všeobecnosti doporučovali pre istenie pomocných obvodov? Mám na mysli menovitú hodnotu prúdu a charakteristik u. Stretávam sa totiž v projektoch s požívaním charakteristik y B,C aj D resp. s menovitou hodnotou 1,0A aj 2,0A. Čo projektant to iný zvyk.
Niektorí výrobcovia (napr. MOELLER) majú zase pre tieto aplikácie v ponuke špeciálny istič (typ PL7-B4-HS),  ktorý je s charakteristik ou B a menovitým prúdom 4,0A, ktorý má silne redukovanú hodnotu I2xt pri skrate, čo má obmedzovať opotrebenie kontaktov v pomocných obvodoch. Cena tohto ističa je však cca o 75% vyššia než klasického ističa PL7-B4/1. Kedy by ste doporučovali použiť takýto "špeciál".

Oliver Mička:
Väčšinou som sa v projektoch stretol s ističmi s char. C u ovladačiek. najčastejšie PL6 od Moelleru a hodnot 2 ,  3 ,  4 ,  6 A

Jirka Š. Svejkovský:
Záleží na tom, jestli jistí trafo nebo ne. Jistíte jenom dráty nebo v lepším případě zdroj. Pokud trafo není, 2A/B, maximálně 6A aby vyšla impedance na těch tkaničkách. Pokud je, je to jedno, ochranu řeší zdroj a jištění za ním.

Jozef BABJAK:
Schrack robí ističe špeciálne pre striedavé riadiace obvody, 4A, charakteristik a B, prevedenie 1P, 2P a 1+N, skratová odolnosť 10kA. Obj. čísla BM918xx4.

Jirka Š. Svejkovský:
Nechápu, co je na nich špeciálne. ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana