Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
(1/1)
ondrej jahel:
Mám na hranici pozemku přiveden plastový pilíř od čezu s rezervací 3x32 A.
Nyní vedle něho bude stát zděná skřín s měřením a hlavním jističem. Dům, který budu teprve stavět, je 90 metrů od této skříně a rád bych cca v polovině vedení (mezi skříní a domem) udělal jakousi další skříň, kde by byla možnost v budoucnu napojit další objekty (zahradní domek atd) a navíc bych si na ní vyvedl zásuvky, které bych použil při stavbě domu.
Je to prosím dle normy možné?
František Šohajda:
Za měřením si už "lidově řečeno" můžete dělat co chcete,pokud to nebude odporovat normám a zákonům! (dance)
Když vše bude podle platných norem,nikdo nebude proti... ;D ;D Třeba deset rozvaděčů za sebou...!
Jiří Schwarz:
Opravdu 90 metrů?
To by chtělo revizáka, aby změřil impedanci smyčky v místě připojení a posoudil jaký kabel, abyste se dostal na nějakou slušnou hodnotu smyčky na koncích rozvodu. Nejde jen o bezpečnost, tam se dá hodně zachránit proudovým chráničem, ale jde i o úbytky napětí při zapnutí silnějšího´spotřebiče.
Martin H.:
Citace: ondrej jahel 08.07.2011, 14:20
rád bych cca v polovině vedení (mezi skříní a domem) udělal jakousi další skříň, kde by byla možnost v budoucnu napojit další objekty (zahradní domek atd) a navíc bych si na ní vyvedl zásuvky, které bych použil při stavbě domu.
Rovnaké odpovede nájdete aj v podobnej téme:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19043.msg133933.html
Navigace
[0] Index zpráv