Lze v koupelně instalovat čidlo CV701.?

(1/1)

Jirka Brichta:
Mohu v koupelně, podle staré normy v zoně 3 instalovat čidlo CV701 (IP20).Mimo přímý dosah sprch.hl.?

Zdeno.Fusik:
Áno je to možné aj podľa súčasne platnej STN 33 2000-7-701
( rozdelenie zón viď priložený obrázok )

Netreba zabudnúť na to aby bol predmetný obvod napájaní spoza
prúdového chrániča ( menovitý vypínací rozdielový prúd - 30mA )

Keďže ide o čidlo vlhkosti, predpokladám že bude zopínať ventilátor, takže
pre osadenie ventilátora v spomínanom priestore platia rovnaké pravidlá.

Jiří Schwarz:
Proč podle "staré normy",  když platí "nová" ČSN 33 2000-7-701, ed.2 ?
Ta "nezná" zónu 3

Nejsem přesvědčen o tom, že přístroj s krytím IP20 je nějaká šťastné řešení do prostoru, kde se dá předpokládat vyšší vlhkost.

Navigace

[0] Index zpráv