Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
(1/1)
Miroslav Liška:
Při kontrole nově instalované technologie na střeše budovy mě překvapilo řešení připevnění jímačů. Pro názornost přikládám fotografii (bohužel pouze z mobilu).
Pavel Ryšavý:
První otázka, proč tam ten jímač vlastně je, je-li vůbec potřeba
Příchytky zjevně neodpovídají ČSN EN 50164 Součásti ochrany před bleskem, Část 4: Požadavky na podpěry vodičů
Jan Hájek:
Část 4 bych asi nepoužil, ta se týká podpěr vedení. Zde bych poukázal na to, že použité upevňovací pásky nejsou určeny k uchycení jímací tyče a zřejmě nedokážou zajistit to, aby se jímač postupně při vibracích větrem nesklepal postupně dolů. Pokud by byl použit nekvalitní stahovací pásek, mohlo by to i prasknout.
Svorku dole bych nedal tak, aby dělala křížový, ale paraelní spoj. Konstrukce zábradlí je součástí jímací soustavy a podle toho by na něm měla (mimo fotografii) být použita odpovídající opatření.
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Ryšavý 29.06.2011, 10:52
První otázka, proč tam ten jímač vlastně je, je-li vůbec potřeba
To by chtělo vidět z jiného, vzdálenějšího místa, na prostor. Možná ten jímač musí být vyšší než zábradlí, aby vznikl potřebný "chráněný" prostor.
Miroslav Liška:
(poklona) všem za reakce a dovolím si odpovědět na na vlastní otázku:
Jímač LPS lze připevnit na zábradlí, ale ne tímto způsobem. Podle mého názoru ( (poklona) za normy online) co se týká ochrany před bleskem zde není problém, mimo zmiňované provedení. To může být mimo jiné v rozporu s ČSN EN ISO 14122-3 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
7.2.6 V délce madla musí být proti překážce volný prostor minimálně 100 mm,
i když to je parametr zábradlí pro schodiště, pro vodorovná zábradlí jsem něco podobného v této normě nenašel.
Ale ;) v ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí je v 5.5.4 Mezi madlem a konstrukcí zábradlí musí být světlá vzdálenost alespoň 60 mm...