Jak zapojit ventilátory LICON ?
(1/1)
Martin Šedivý:
Stále se mi nedaří spustit ventilátory u dvoutrubkových podlahových konvektorů LICON bez regulačních ventilů přes termostat Siemens RDG100T. Schemata od výrobců mám, bohužel mají jisté nepřesnosti, které jsem eliminoval. Vzhledem k tomu, že je celkový počet konvektorů 8 a termostatů 5, předpokládám, že je někde nějaká jiná "bota" než v zapojení. Kde by jen mohla být? Pokud má někdo s tímto systémem nějaké zkušenosti dodám konkrétnější naměřené hodnoty a nastavení termostatu. S výrobcem komunikuji, ale zatím jsem se ničeho nedopátral.
Miroš Jan:
Martine co ti nefunguje ?
Martin Šedivý:
Problém zřejmě vyřešen. V elektroschemat u zapojení výrobce chybí připojení vodiče N do modulu galvanického oddělení řízení otáček.