mimochodem, platí to i pro bezpečné napětí? tedy do 24 V?
To je tak trochu problém.
VTZ, pro které platí jistlé legislativní požadavky na kvalifikaci pro práci na zařízení, by mělo být od napětí 50V.
Takže rozvod 12V nebo 24V nemusíme považovat za VTZ a můžeme uznat, že si to někdo může zapojit, aniž by porušil požadavek naší platné legislativy.
Ovšem jak a z čeho to napájet? Trafo nebo jiný zdroj? Pokud to bude spotřebič, připojovaný v souladu s návodem výrobce do zásuvky, tak ano, pokud by to mělo mít pevné připojení, už je to VTZ.
A pozor na jednu "maličkost", kterou už jsme to zmiňovali - "Bodovka" s výkonem 20W vyzáří jisté teplo, které při nevhodné montáži dokáže něco poškodit, v extrému i zapálit, a dokáže to jak tam na 230V, tak ta na malé napětí.
A pro stejný výkon potřebujeme při malém napětí větší proud, což mnozí kutilové podceňují a tahají to "příliš slabými drátečky"...