Jen aby nedošlo k mýlce, mých zmiňovaných cca 200 000Kč bylo vč. uzemnění!
Jímače už byly v podstatě minimum. Myslím to tehdy vycházelo asi na 90 jímačů AlMgSi (možná pak investor chtěl i pozink) 4m délky. Bylo navrhováno pro LPSII.
Samozřejmě riziko nejde vyloučit, ale taky nemusíte pojišťovat. Ale měl bych obavu, že pojišťovna, pak nepojistí ani proti krádeži, aby nedocházelo k tomu, že panely poškozené bleskem, druhý den v poledne nebudou hlášeny jako ukradené...... .
Který investor by si nepojistil,že... Ano, pochopil jsem 200k za komplet. Mohlo to být fve cca 170kW? Ale pozor!
To co píše níže pan Fuk,že je konstrukce napojená na stejný zemnič...
Tzn. udělat při odd jímačích i nové uzemnění a je to to co jsem psal,že cca 4m uličky mezi konstrukcemi s panely jsou asi málo
.
Svodiče jsou perfektní,ale málokdo toto zaplatí...
A elmag indukce při 2 m odstupu vychází již pěkně.
To Hájek: Vy budete zítra v Plzni na Cechu??