No nemohu si pomoc, ale celé je to divné.
S poškozeným toroidem pro bazénové světlo jsem se ještě nikdy nesetkal, a to těch bazénů s kolegy dělám dost, (co není může být). Na to že všechny toroidy, které jsme dodávaly a montovaly, jsou ve II třídě izolace, tak mě hlava nebere, proč by měl vypínat ten proudový chránič. Nějak si nevybavuju, kudy, nebo přes co, by utíkal poruchový proud, který by zapůsobil vypnutí proudového chrániče
Stran toho záběrného proudu toroidu, a to zda zvolit jistič s vypínací charakteristik
ou „C“ a nebo „D“, a nebo použít proudový omezovač, je vždy věcí řádného projektu. Bohužel v tomto konkrétním případě, tazatel nemá projektovou dokumentaci, no a toto je výsledek.
Jaký výsledek na h….
Osobně si myslím, že celý problém vám hravě vyřeší dobrý RT na místě.
Základem každé elektroinstala ce, a je úplně jedno, zda to je bazén, rodinný dům, průmyslová provozovna anebo strojní zařízení, je dobře zpracovaná projektová dokumentace.