Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
Rozmahel Vladimír:
Jjj.
honza.hk:
ano, to je přesně ono. Takže pak je to 16A? Což mění situaci? Předpokládám, že vypínání způsobuje proudový chránič, nikoli jistič. Pak by se nic nemělo zřějmě měnit na tom, že to způsobuje náběh trafa. Stále tedy platí, že lze kombinovaný jistič/chránič vyměnit za jistič a mělo by to být ok?!
mafiak:
Keď už sa bavíme o vode...
http://korzar.sme.sk/c/5929471/trebisovcana-zabil-elektricky-prud.html :-\
Vít Rotrekl:
S tím chráničem opatrně není tam ještě nějaká zásuvka pro filtraci (což si myslím že bude) nebo tak něco? Jestli ano tak se toho chrániče nezbavíte. Nicméně pokud jsou světla v bazénu napojena na 12V tak opravdu nemusí pro ně být chránič.
Určitě bych se obrátil na dodavatele. Pokud vám něco dodal a zprovoznil měl by na to držet záruku na celý. Krom toho by vám měl dát výchozí revizi na instalaci. Rozvaděč by měl mít prohlášení o shodě od výrobce atd, atd.
Pokud se vám nechce volat dodavatele, zkuste někde v blízkosti sehnat někoho kdo má měřák na isolačních odporů a můžete zkusit změřit isolační stavy obvodů za chráničem...
Jak psali kolegové výše zkušený elektrikář by si s tím měl poradit.
honza.hk:
...tak jsem na zákaldě diskuze zde povolal elektrikáře, sice ho neznám, takže reference ždáné, ale vypadá to, že navrhuje víceméně stejné řešení. Narazil také na tu filtraci a v podstatě to vidí tak, že světlo bude pouze přes jistič a filtrace přes kombinovaný jistič/chránič. Nikde neshledal problém a jelikož trafo shazuje onen chránič, tak prý nejjednoudušší a přitom bezpečná je popsaná varianta s přesunutím chrániče pouze na filtr.