Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
Štefan Beláň:
Citace: Milan Hudec. 09.06.2011, 18:46
No zatím mě to nikdo nevysvětlil, kde je hranice.
např.
převlečný kryt s jedním jističem - je či není?
ta krabice s přepěťovkou - je či není?
"rozvaděč" neobsahující vypínač - je či není?
"rozvaděč" pouze se svodiči bleskoproudů - je či není?
"rozvaděč" pouze s trafem a bzučákem
TO: Hudec
Nikdo vám nic nemusí vysvětlovat, pokud jste technik, stačí když budete číst v normách názvosloví. Názvosloví je v ČSN většinou pod čl. 3. (norm)
No a pokud jste opravu puntičkář, tak se vnořte přímo do názvosloví v elektrotechnic e, třídící znak 33 0050-x-xx. :)
Miroslav Revús:
Citace: Venca75 09.06.2011, 16:24
Úklidová místnost je široká přesně 1m. Pro zapuštěnou rozvodnici tam 80cm pro manipulační prostor zbyde.
Nezbyde.
Keď tam osadíte tú "hajzlíkovú" výlevku, a pracovné náradie "kozmetičky podlahových krytín", tak vám pravdepodobne miesto neostane. Ibaže by tá miestnosť bola dlhšia ako 1,5m, pri šírke 1m.
Okrem iného, bude to nákupné centrum, tak tam predpokladám skriňový rozvádzač. Ten je trochu väčšieho rozmeru ako bytová rozvodnica.
A potom ČSN 33 2000-5-51 ed.2 hovorí:
Umiestňovanie rozvádzačov vn a hlavných rozvádzačov nn je v prostredí AD zakázané.
Podružné rozvádzače sa musia vždy umiestňovať tak, aby ani rozvádzače ani ich manipulačné priestory nemohli byť zasiahnuté vodou, t.j. iba v prostredí najviac AD1.
Toľko citácia normy, strana 37, tab. 51ANK1
Venca75:
Dispozičně se 60cm umývací prostor kolem výlevky a manipulační prostor před rozvaděčem překrývat nemusí, místa je tam dost - viz. obr.
A kýbl s koštětem si kosmetička může odkládat na výlevku. ::)
Takže miesto ostane :) tam vpravo za dveřmi, pro zapuštěnou rozvodnici šířky 1m >:(
To je hnus, velebnosti.
Milan Hudec:
Citace: Štefan Beláň 09.06.2011, 20:29
TO: Hudec
Nikdo vám nic nemusí vysvětlovat, pokud jste technik, stačí když budete číst v normách názvosloví. Názvosloví je v ČSN většinou pod čl. 3. (norm)
No a pokud jste opravu puntičkář, tak se vnořte přímo do názvosloví v elektrotechnic e, třídící znak 33 0050-x-xx. :)
Právě, že ho čtu a pak:
Když "pojedu" podle názvosloví, tak např. "rozvaděč", který nebude obsahovat vypínací prvek, ale pouze jističe, chrániče a SPD nebude rozvaděčem.
Je to dle vás správně?
Jan Franěk:
Umístění rozvaděče je hlavně potřeba konzultovat s projektantem. Pokud je to nákupní centrum, bude možná i potřeba nějaký požární plán, nebo jiný důvod k vypínání okruhů v rozvaděči, popřípadě celého rozvaděče najednou. Pokud tam uklízečka nas...... kbelíky se smetáky (počítám třeba i úklidový vozík) tak to může být průser. Určitě to nemůže rozhodnout elektrikář sám od sebe. Je tam více vazeb, které nebudete vědět a znát. Hlavně kdo to po vás chce? Investor? Ať jde za projektantem sám a domluví se s ním. Pak dostanete jen nové plány a vy máte čistou hlavu. Tedy pokud nejste projektantem vy. ;) To by jste zase naopak měl správné umístění obhájit už sám.
Jestli to rozhodnete jako elektrikář sám, máte pravděpodobně do budoucna průser. Co když se něco stane a nebude včas vypnuta elektrika, protože nikdo nenajde schovanej rozvaděč, protože si uklízečka zamkla kbelíky a čistící prostředky.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana