Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
Dalibor.:
Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m a na konci by mělo být 16 zářivkových trubic po 36W?
Vzhledem k indukční zátěži bude pravděpodobně vedení namáháno, proto se chci ujistit a poradit z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.
Daniel Hudzík:
Projektant->vypocet
Jirka Š. Svejkovský:
Já bych to nehrotil. 50m není žádná vzdálenost (pokud to není 100m od trafa). Zářivky si vezmou 2,5A, maximálně 4A nekompenzované . CYKY-J 3x1,5 bude stačit.
IM:
Citace: Dalibor. 08.06.2011, 19:11
Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m a na konci by mělo být 16 zářivkových trubic po 36W?
Dotaz je akceptovatelný pouze od studenta 1. ročníku SPŠE. :-[
halik:
Citace: Milan Illek 08.06.2011, 23:20
Dotaz je akceptovatelný pouze od studenta 1. ročníku SPŠE. :-[
Dokáži si představit, že někteří jedinci by na toto téma vyplodili i vcelku zajímavou diplomovou nebo alespoň bakalářskou práci. Zcela banální snad jen na první pohled. Vždyť na "problém" lze pohlížet rovnou z několika úhlů. Impedanční smyčka (jištění), hospodárný průřez, úbytek napětí, 1f versus 3f připojení spotřeby,....
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana