Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
Jirka Š. Svejkovský:
Jestli se jedná o chránič z produkce soudruhů z NDR, tak ten už má nejlepší léta za sebou. Výměnou nic nezkazíte, i kdyby to problém nevyřešilo. Za těch pár stokorun to stojí. Pokud bude padat i ten, je problém v instalaci.
Václav 3:
Původní tazatel nepíše, zda se jedná o RD nebo byt ve větším domě, kde je více bytů a tudíž také více elektroměrů a zda je rozdělení PEN na PE a N provedeno v těsné blízkosti chrániče nebo někde dále směrem k přívodu do domu.
Nejlepší řešení je proměřit chránič s odpojenými výstupními vodiči každou fázi jednotlivě a uvidí se případné rozdíly a to, zda bude padat bez jakékoliv zátěže.
Jak již zde psal kolega Schwarz, velice zrádný je v případě použití chrániče zkrat mezi PE a N za chráničem a já dodám, že úplně nejzrádnější je nedokonalý zkrat např. způsobený proříznutím izolace N vodiče nalakovaným krytem zařízení při montáži. Jednou vede, jednou izoluje a chránič padá někdy po pár minutách jindy až za několik dní.