Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
Ján Pitoňák:
Pane Janeček, myslím že ste ma stále nepochopil. Žiadne vektorové diagramy kresliť nepotrebujem pretože viem, že "naozaj prehodením fáz na primári dosiahnete presne také isté fázové posuny napätí, akoby ste vymenil trafo za trafo z iným hodinovým uhlom" A čo vyjadruje defakto hodinový uhol trafa? No predsa fázové posuny sekundárnych napätí voči primárnym, nie?
Viac vám to však už opakovať nebudem. Ďalšia diskusia je o ničom. Ja o voze vy o koze.
Václav 3:
Problém hodinových úhlů 3F traf nezná hodně elektrikářů, kdo s tím nedělá denně, tak to zapomene (pokud to vůbec někdy znal). Pro ty, co se s tím nesetkávají, je dobré aby věděli, že to existuje, k čemu je to dobré a kde se to dá najít v literatuře nebo na internetu.
Jan Kelbich:
(poklona) za "nakopnutí správným směrem", když jsem si představil fázorové diagramy, bylo mi to jasné.
K tomu hodinovému číslu : chápu to tak, že reverzací primáru nezměním hodinové číslo transfomátoru (jelikož je to parametr transfomátoru), ale změní se "hodinové číslo" poměru napětí v soustavách na sekundární a primární straně. Hodinové číslo transformátoru by se změnilo se změnou popisu svorek transformátoru .
Ale chápu, že v dané souvisloti jde už o slovičkaření ...
Ján Pitoňák:
Pochopil ste to veľmi dobre.