Jak snížit minimální zátěž u PIR ?

(1/1)

Václav77:
V předsíni máme k všeobecné spokojenosti PIR IR20. Doposud spínal 40W žárovku.
Po menší rekonstrukci se světlo demontovalo a do podhledu přišli LED bodovky.
Od té doby ve "vypnutém stavu" stále trochu svítí (cca třetinový výkon)
Dle elektrikáře se s tím nedá nic dělat a jediná možnost je vyměnit PIR za klasický vypínač.
Je mi jasné, že je to min. zátěží, kterou výrobce uvádí 40W.
Existuje nějaké jiné řešení, než do okruhu zapojit klasickou žárovku ?

Radek Červený:
Řešením by bylo použití PIR čidla, které má spínaný výstup relátkem.

Jiří Schwarz:
Citace: Radek Červený  04.06.2011, 11:35

Řešením by bylo použití PIR čidla, které má spínaný výstup relátkem.

Už jsem se setkal i s releovým spínače, který se choval podobně jak popisuje tazatel, protože to bylo dimenzovaé na maximální proud 10A a podle toho byl přes kontakt RC člen, který i při rozpojeném kontaktu něco málo "propouštěl" a na LED světla to stačí.