Jak zabránit černému odběru z ovládání centrálních ventilátorů?
Radek Červený:
Pokud v dohledné době nebudete dělat rekonstrukci, tak jednoduše nechte změřit proudy, které tečou ovládačkou a dejte tam přístrojové pojistky s hodnotou o něco vyšší než naměřený proud. Přístrojovou pojistku bez problému osadíte do řadové RSA svorky, a pokud tam dáte například pojistku 0,315A/T, tak si černý odběratel mnoho energie neužije.
Jediná nepříjemná věc je ta, že když to někdo svým odběrem vyhodí, nebude VZT funkční.
Tomas Ponic:
Panove Vy co navrhujete ty "turbiny" jste asi necetli muj odkaz.
Jinak (poklona) vsem, za vyjadreni k memu navrhu zmenit napajeci napeti - pujde to podle Vas. Az vybereme noveho elektrikare, tak se do toho pustime - presne zmapovani soucasne instalace - projekt - realizace - revize - nastvani cerni odberatele ...
Jinak rozvod hlavni elektriky byl jiz nove proveden a prave na zaklade toho, kdy byly nahrazeny ruzne zarovky zarivkovym osvetlenim na chodbach, ktere je na stejny el.mer jako ventilatory, se doslo na velky odber a priznani elektrikare, ze "menil jistic ventilatoru nekolikrat za vetsi, protoze stale vyhazoval". Rozvod pro ovladani ventilatoru je uvnitr bytu a ten jako jediny zustal original z roku 67.
Jeste jednou (poklona) za Vas cas.
Martin1548:
Citace: Tomas Ponic 30.05.2011, 14:48
V 11 patrovem panelaku, jsou ctyri vedeni na ovladani ventilatoru odsavani, ktere jsou na strese. Tyto ctyri vedeni jsou svedeny do jednoho mista a dale na spolecny el.mer. V kazdem byte, je na WC tlacitkovy spinac s doutnavkou k sepnuti ventilatoru. Par chytraku si pri rekonstrukci jadra "privlastnilo" tuto elektriku. Problem je jim to dokazat. Stare vedeni bylo-je v liste ale po techto rekonstrukcich je vse pod omitkou a nelze to zkontrolovat. Napadla me myslenka dat do mista, kde se sbihaji ty ctyri kabely pred el.merem trafo na 12V(24V, 48V) a k motorum dat "casovy stykac" (ci co tam je) na tech 12V(24V, 48V)? Co udelaji tlacitka s doutnavkou v na WC? Bude v nich problem? Mate nejaky jiny napad? Samozrejme na vse bude projekt a bude to provadet firma. Zatim se ve vyboru hleda reseni, jak na to?
Když nechcete aby lidi kradli elektriku, tak jim ji prostě do bytu vůbec nepouštějte. Lidem pusťte toliko 12 V přes vratnou pojistku polyswitch 10 mA, spínat se to bude nahoře na domu přes SSR, zvládne každý soudobý elektrikář. Sice nebudou svítit doutnavky, ale prostor pro krádeže je minimální.
MilanKnop:
Udělejte spínání nulou jako u HDO a je po problému.
Jan Němec:
Citace: Zdenek Hejčl 30.05.2011, 23:54
Zrušit odsávámí pomocí tlačítek na ventilátor. Nasadit odsávácí hlavici Lomanco a máte po starostech s černým odběrem. ;D
ventilátory jsme takhle nahradili loni, upřímně dneska bych na to šel jinak. Proč?
-Lomanco odsává pořád, pokud fouká, nebo je rozdíl teplot venku a uvnitř domu takový, že uvnitř je teplota vyšší. jinak jaksi komínový efekt nejede. to znamená v létě máte problém.
- nejvíce odtahují v zimě, kdy topíte a teplo stojí kačky.
přiklonil bych se k řízenému odsávání. Dejte někomu od VZT zadání a zjistíte, že Lomancem neodtáhnete množství vzduchu požadované hygienickou normou. Lomanco je dobré na provětrání střechy, ale ne na ventilaci digestoří a WC. Abych byl schopen doma žít, mám na WC a pro digestoř ventoilátory s elektrickými klapkami. Tolik vlastní zkušenost
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana