Jak zapojit přepěťové ochrany spolu s pojistkovým odpojovačem?

(1/2) > >>

Milan Hudec:
Stávající rozvaděč, hl. přívod jištěn 3x400A TN-C.
Potřebuji do něho umístit PO 1+2 v zapojení 3+0.
Abych zachoval "kulturu",  chci PO umístit do retrofitů KT3, PO dvoumodulové, jeden modul v KT3 vždy zbude, otázka zní, zda jej mohu využít pro pojistkový odpojovač vždy pro každou fázi zvlášť, či je třeba použít odpojovač spřažený trojnásobný?

Jirka Š. Svejkovský:
Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale nevidím rozdíl (oproti jističi) mezi 1x3 a 3x1 pojistka.

Co se týče nadpisu vlákna, není 400A trošku moc? Nevím, co tam bude za SPD, ale předřadil bych mu pojistku 100A.

PS: Moje odpověď platí v případě, že PO znamená pojistkový odpínač.

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  27.05.2011, 19:32

Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale nevidím rozdíl (oproti jističi) mezi 1x3 a 3x1 pojistka.

Co se týče nadpisu vlákna, není 400A trošku moc? Nevím, co tam bude za SPD, ale předřadil bych mu pojistku 100A.

PS: Moje odpověď platí v případě, že PO znamená pojistkový odpínač.

Napsal jsem to lajdácky, PO-přepětová ochrana a právě této chci předřadit pojistku ve zbývající části Retrofitu.

Jirka Š. Svejkovský:
Pátek večer a půllitr Sauvignonu udělá své, pravda, z kontextu to vyplývá. Nemám sílu to dál rozkódovat. Nechám to na ostatních ...  8)

Radim Strycharski:
To Hudec:
Osobně v tomto řešení nevidím problém, přepěťové ochrany obecně nemusí být vypínatelné v rámci rozvaděče, takže je pak jedno, zda jsou jsou vypínatelné najednou nebo postupně. Problém asi ale bude dodržení pokynů výrobce retrofitu:
"Retrofit KT1, KT3 může být osazen pouze jističem SEZ, řady PR nebo řady PRe, pouze takto osazený retrofit KT1, KT3 tvoří kompaktní zařízení, které je schváleno a označeno značkou CE. Adaptér proto nelze osazovat jističi jiných výrobců."