LiborN
« kdy: 21.05.2011, 19:01 »

Mám na chalupě jističe 6A které jsou již dosti staré a začali mi vypadávat.
Chci si je vyměnit, jsem elektrikář ale už si toho moc ze školy nepamatuji.
Čím to může být že mi jističe vypadávají?
Je možné že je to tím že jsou již hodně staré?

Dali by jste 6A nebo silnější třeba 10A?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2011, 19:31 »

U jističů časem slábne magnetický obvod a tak ochotněji pustí spoušť. Jako elektrikář byste měl vědět, že proudová hodnota jističe závisí na průřezu a materiálu vodičů, na způsobu uložení a typu izolace kabelu.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.05.2011, 19:44 »

A taky záleží na tom kolik spotřebičů s jakým odběrem máte na jednom okruhu. A 6A  jistič  lze dlohodobě zatížit 1400W.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 21.05.2011, 20:24 »

Spíše než únavu jističů předpokládám používání více spotřebičů. To je zcela běžný úkaz. Samozřejmě ani únavu jističů nemůžeme plně vyloučit, pokud jsou dlouhodobě přetěžované. A to jim nemusí být ani tolik roků. Vyměňoval jsem i poměrně nové jističe, již po pár letech, v kancelářích, kde původně byly byty. Tedy změna užívání instalace, ale bez patřičných úprav.
S jejich výměnou za silnější, jak už psal kolega Švejkovský, to není tak úplně jednoduché. To, že jste se kdysi vyučil elektrikářem teď bez praxe a zkušeností nic neznamená. Raději si pozvěte elektrikáře s praxí, který to bude moci na místě posoudit a pravděpodobně i doporučit silnější jištění obvodů.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2011, 21:10 »

K jednoduché lokalizaci postačí měření orientačním klešťákem. Ten hned poví, kde je příčina.

Jinak platí to, co už bylo řečeno kolegy výše.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.