Jaký může být maximální odběr v objektu s přípojkou stávajícím kabelem?

(1/1)

Janů J.:
K rekreačnímu objektu - chatě je vybudována el. přípojka.
Její délka je 600m kabelem AYKY 4x35mm^2.
(Přívod je trojfázový.)
Elektroinstala ce v objektu zatím není.
Zajímalo by mne, jaké je možné maximální zatížení této přípojky (v A či W).
Jaký je rozdíl například mezi tepelnými spotřebiči a motory v této situaci?
Jaký lze předpokládat úbytek napětí při plném odběru (bez odběru je napětí 240V).

Janů J.:
Ještě bych si dovolil doplnit otázku - jakým jističem musí být tato přípojka jištěna v přípojném místě?

Oliver Mička:
Prípojka 600 metrov káblom AYKY-J 4x35 je prevedená v zemi?

Pretože ak je v zemi tak to vychádza na max.predradený isitč 3x25A s max.úbytkom napätia pri plno zaťažení -5,8% čiže 377V

Janů J.:
Ano, je to vedené v zemi.

Co se týká toho jističe - to je počítáno po jednotkách ampér a nebo jsou nějaké normativní hodnoty (16, 25, 32)? Zajímalo by mne jestli je to těsně na hraně nebo s nějakou rezervou.  (poklona) .

Oliver Mička:
No pokiaľ nemáte v chatke zatiaľ elektroinštalá ciu tak budete na jej zriadenie určite potrebovať projekt od elektroinštalá cie.
Ten predložíte vašemu distribútorovi a ten sa vám vyjadrí že aky istič vám tam povolí.
Ističe na prípojku sú stupňované tuším do 16A ďalej 20,25,32A.