Maroš Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 09.05.2011, 09:34 » |
|
Preco neuvazujete o privolani elektrikara? Slepe crevo si tiez operujete sam/ak teda nie ste lekar/?
Nikdy jsem nepsal že něco dělám vždy jsem uváděl že uvažuji (uvažovat se snat může), vždy chci mít maximum informací i o věcech kterým třeba nerozumím aby mně odborník nezaskočil a hlavně neošálil. A když mně bude trápit slepí střevo taky budu hledat informace, ale určitě na jiném fóru.
|
|
|
|
|
ŠtěpánK.
|
|
« Odpověď #20 kdy: 05.08.2011, 11:04 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) odborníky, jsem před podobný problémem. řeším přívod do garáže u novostavby RD, přičemž ke garáži to bude od rozvaděče v domě do rozvaděče v garáži (ta ještě nestojí) tak 45-50m. Můj elektrikář je zrovna na dovolené v zahraničí a já bych ten kabel potřeboval dát do země teď, dokavaď to mám kolem domu vykopané rozkopané a týden to už nevydží zdůvodu dalších prací okolo domu. Jedná se mi tedy o to jaký průřez zvolit. Hlavní jistič 3x25A, jistič v rozvaděči připravený pro garáž PEP-6DPN 3+N/C 20 A. délka vedení jak jsem již psal je 45-50m bude uložen do pískového lože bez chráničky. váhám mezi CYKY 5Jx4mm2 a CYKY 5Jx6mm2 na těch 50m to už je celkem finační rozdíl a na konci stavby už těch peněz moc není. Ale každopádně to chci dát do země už teď a né až za rok-dva co se teprve bude dělat garáž. neživím se autama tak nepředpokládám že by se z toho stala dílna jako taková ve které by se svářelo 8h deně, ale třeba do budoucna vářečku budu potřebovat. Jinak tam pojednou jen světla, možná nějaký přímotop, nějaký karboflex, rádio apod. nepočítám
Předem moc díky Štěpán
|
|
|
|
|
|
ŠtěpánK.
|
|
« Odpověď #22 kdy: 05.08.2011, 12:15 » |
|
Od ČEZu je to udělané nově loni v listopadu včetně nové trafostanice (20m od nás) . Nic méně asi padne volba na ten sylnější 5jx6 na něčem se holt šetřit nemá ... Díky
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #23 kdy: 05.08.2011, 13:29 » |
|
V této diskuzi mě mj. zaujalo to, že někdo ke kabelu s přiřazeným jištěním, zatížitelností dle uložení atd., ještě uvažuje zda dojde k navýšení připojovaných spotřebičů.
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #24 kdy: 05.08.2011, 13:36 » |
|
Pán Illek, asi som vás nepochopil, čo ste chceli posledným príspevkom povedať. Poukazujete na fakt, že by to malo ísť naopak? Teda podľa predpokladanéh o zaťaženia navrhnúť istenie a použiť zodpovedajúci kábel.
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 05.08.2011, 14:41 » |
|
Ono by šlo natáhnout v hliníku AYKY 4x16mm, vyšlo by to levněji o 1/3 než CYKY 5x6mm. Ovšem jsou pak ještě dodatečné náklady vytvoření sitě TN-S, přizemění atd.... Ale pak by nebyl problém s většími spotřebiči. To se musí posoudit na místě a nejlépe odborníkem. Bez podrobné prohlídky nelze stanovit jednoznačné řešení.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #27 kdy: 05.08.2011, 14:52 » |
|
Pán Illek, asi som vás nepochopil, čo ste chceli posledným príspevkom povedať. Poukazujete na fakt, že by to malo ísť naopak? Teda podľa predpokladanéh o zaťaženia navrhnúť istenie a použiť zodpovedajúci kábel.
Pouze to, že jištění jistí kabel proti přetížení a zkratu a není jeho účelem jistit spotřebič, nedimenzuje se proto podle připojované zátěže.
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 05.08.2011, 15:30 » |
|
Tam jde také o další okolnosti, agresivní protředí, otřesy atd. Hliník může být v obyčejném prostředí v tomto průřezu bezpoblémový. Nakonec norma to povoluje, tak není co řešit. I já mám natažený AYKY 4X25mm přes celou zahradu cca 45m už víc jak 25 let...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 05.08.2011, 16:19 » |
|
Osobně hliník nepoužívám ve vnitřních instalacích, i když jsou vyjímky. Ale většinou jse o prostor a připojovací body strojů a pod., které někteří výrobci dimenzují sotva na průřez mědi. Ve venkovním prostředí klidně hliník od 16mm2 nahoru, ono při takové 30m přípojce už je to docela citelnej rozdíl pro investora, jestli dá za kabel 30Kč nebo 100Kč/m (Ayky 4x16, CYKY 4x10)...
Odsoudit elektrikáře za to že nedal hliník bez přesné znalosti konkrétního provedení nejde.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 05.08.2011, 16:48 » |
|
Norma je minimální technický a bezpečnostní požadavek na provedení elektroinstala ce. Ano, můžete jít nad tento požadavek a mít lepší a bezpečnější instalaci, ale vše se točí kolem financí... Za málo peněz hodně muziky, ale i naopak a někteří to umí i prodat jako přednost.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Petr M
|
|
« Odpověď #33 kdy: 05.08.2011, 18:18 » |
|
Pán Illek, asi som vás nepochopil, čo ste chceli posledným príspevkom povedať. Poukazujete na fakt, že by to malo ísť naopak? Teda podľa predpokladanéh o zaťaženia navrhnúť istenie a použiť zodpovedajúci kábel.
Asi jenom to, že nemůže natáhnout za 160A pojistkou 2,5ku měď s tím, že za ní bude 16ka jistič. On totiž může nastat zkrat ještě před tím jističem a drát si pěkně zasvítí... Jinak platí pravidlo "Jistit v místě snížení průřezu". Takže platí přívod k jističi podle předcházejícíh o jištění, z jističe podle jeho hodnoty. Bez ohledu na to, co je připojeno za zátěž a kolik je tam jističů. I kdyby tam měl být jistič 1B10 pro světlo, 2,5mm2 na vstupu být nemůže.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #34 kdy: 05.08.2011, 20:26 » |
|
Proti hliníku u větších průřezů také osobně nic nenamítám, navíc ekonomické hledisko je silný argument U nějakých delších přívodů je to dost citelné. Než řešit, jstli nebude stačit CYKY 4x 10 místo CYKY 4x 16, tak tam raději použiji AYKY 4x 25 a není problém a náklady na pořízení jsou cca 1/3. Všeobecně známé negativní vlastnosti Al vodičů se týkají zejména vodičů slabších průřezů, u vodičů nad 16 mm2 to není tak hrozné. Samozřejmě je nutné používat spravné svorky, přípojnice apod., určené pro Al vodiče. Poměrně silným argumentem je také to, že v distribučních sítích se hliník používá takřka výhradně a žádné zvláštní problémy to nepřináší.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 05.08.2011, 20:40 » |
|
Jinak platí pravidlo "Jistit v místě snížení průřezu".
Až na nějaké vyjímky. Např. pokud je "nepravděpodobn é" poškození vedení, není to v prostoru s nebezpečím výbuchu, může se vývod dlouhý až 3 metry jistit "na konci". Také přípojky (odbočky z vedení) se nejistí na sloupu, kde to je odbočeno slabším kabelem, ale jistí se až na vstupu do objektu,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|